变电所高压pt输出一路,低压配电柜出一路 两路输出到ups,ups做断路器操作和所用电电源,这两路可以直接输入嘛?还是一定要经常转换开关?ups大概也就3kva的容量
变电所高压pt输出一路,低压配电柜出一路 两路输出到ups,ups做断路器操作和所用电电源,这两路可以直接输入嘛?还是一定要经常转换开关?
ups大概也就3kva的容量
12楼
ccc___ 发表于 2014-12-6 08:00 电压互感器能输出3KVA容量吗?UPS 的容量,加上变电所所内的照明 排气扇什么的,加上检修用电,3kva 好像不够用,改成大的了
回复
13楼
这个方案常用,PT采用10/0.1/0.22kV,UPS选用在线式,外引AC220与PT/220V绕组,加继电器切换(外引有电用外引,外引没电用PT)
回复
14楼
一个1000KVA的变压器,有必要搞这么复杂吗?
回复