人防图集FG01~05中密闭门框墙配筋如何得来的?
wuben1980
wuben1980 Lv.2
2014年12月03日 14:32:07
只看楼主

密闭门框墙(非防护密闭门)是不受动力荷载的,人防规范GB50038-2005对于密闭门框墙的构造要求,只有厚度要不小于250mm,和受压构件的全纵筋最小配筋率0.4。那么图集人防图集FG01~05中密闭门框墙配筋如何得出的,不知道密闭门安装的对门框墙是否有要求。是否开始的时候,图集编制人是按A类荷载的要求来编制密闭门框墙的。

2016年10月29日 11:30:10
2楼
规范上人“防规范GB50038-2005对于密闭门框墙的构造要求,只有厚度要不小于250mm,和受压构件的全纵筋最小配筋率0.4”是指密闭门,图集《FG01~05》中为防护密闭门,密闭门不受冲击波作用,防护密闭门受冲击波作用。
回复

相关推荐