关于TN-C系统的问题
ej123
ej123 Lv.2
2014年12月03日 15:51:45
只看楼主

请教大家;现在在TN-C-S系统进进线是4*150的电缆,总开关是四级的漏电。规范中规定:在TN-C系统中,不应将保护接地导体隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关电气,这样的情况下,四级的漏电塑壳怎样接地?具体问题如

请教大家;现在在TN-C-S系统进进线是4*150的电缆,总开关是四级的漏电。规范中规定:在TN-C系统中,不应将保护接地导体隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关电气,这样的情况下,四级的漏电塑壳怎样接地?具体问题如 QQ截图20141203154845.png QQ截图20141203154845.png

QQ截图20141203154845.png

免费打赏
lingxuct
2014年12月03日 16:25:25
2楼
在漏电开关前面先把系统从TN-C变换成TN-C-S系统,引出N线和PE线后,再装4P漏电开关!
回复
ej123
2014年12月03日 16:49:51
3楼
ccc___ 发表于 2014-12-3 16:25 在漏电开关前面先把系统从TN-C变换成TN-C-S系统,引出N线和PE线后,再装4P漏电开关!怎样在漏电开关前面把系统从TN-C变换成TN-C-S系统,引出N线和PE线后?我们当时做的时候也是这样想的就爸漏电上口的零线和地排封起来,漏电开关的下口零线直接到零排,现场也没说有什么问题,到今天看规范又说没,TN-C系统严禁将保护接地导体接入开关,
回复
老灰兔子
2014年12月03日 21:21:08
4楼
你都已说明是TN-C-S系统了,那肯定会在漏电开关前将TN-C系统的PEN线作重复接地,再分开为PE和N,变成TN-C-S系统,N线进漏保,PE线不进漏保,各走各的路。
回复
ej123
2014年12月04日 09:38:11
5楼
老灰兔子 发表于 2014-12-3 21:21 你都已说明是TN-C-S系统了,那肯定会在漏电开关前将TN-C系统的PEN线作重复接地,再分开为PE和N,变成TN-C-S …问题是怎样漏电开关前将TN-C系统的PEN线作重复接地?
回复
beida_energy
2014年12月04日 10:01:49
6楼
本帖最后由 beida_energy 于 2014-12-4 10:03 编辑

实际操作时可按照保护优先的原则,先将PEN导体进行重复接地。再在接地极上引出两根导体,一根为N导体,一根为PE导体。然后N导体进漏电断路器。
回复