一栋3层别墅,设计标高2米,现场施工挖到8米。地基比较好请问怎么处理比较合理省钱

一栋3层别墅,设计标高2米,现场施工挖到8米。地基比较好
请问怎么处理比较合理省钱
免费打赏
zzk872040087
2014年12月04日 11:13:15
2楼
没处理过类似问题,觉得还是把土填回去压实,按照填土地基重新设计吧,这超挖的也太多了
回复
井大伟
2014年12月04日 11:18:55
3楼
用灰土填充啊
回复
mangogo2012
2014年12月05日 11:12:33
4楼
qpwoie 发表于 2014-12-4 11:18 用灰土填充啊回填承载力差很多的吧,这样的施工单位不会跟你去测试现场的实际承载力的。具体取多少心里没把握
回复
tontongba
2014年12月07日 23:10:15
5楼
既然已经挖了就增加个地下室吧,或者增加地下框架,把基础放在-8m处,之后再回填,最下策就是回填了打桩,采用端承桩。
回复
luangshui
2014年12月08日 08:26:25
6楼
按地下室处理,即可增加使用面积又可处理基础这个
回复
小朱123
2014年12月08日 09:19:46
7楼
学习一下,多谢分享
回复
熊猫聊神
2014年12月10日 16:59:30
8楼
当初不应该把这8m土挖开。现在已经挖开了。就不能用回填法了,换填法的处理深度最好不要超过3m,超过3m的需要进行强夯等其他特殊处理。
可以把基础加深,然后增设地下室,或者不增设地下室(不设置底板和外墙),只加设零层梁板
回复
sunfengfeng2002
2014年12月17日 14:06:34
9楼
tontongba 发表于 2014-12-7 23:10 既然已经挖了就增加个地下室吧,或者增加地下框架,把基础放在-8m处,之后再回填,最下策就是回填了打桩,采 …说的很有道理
回复
设计小兵
2015年01月04日 14:47:55
10楼
将基础下沉到基底标高,各柱间增加2道基础梁处理,也可按增加一层地下室处理
回复
黑暗伯爵
2015年01月06日 10:03:29
11楼
做地下室把