地下室外墙裂缝计算时,保护层厚度怎么取
施工小秘书
2014年12月04日 11:10:00
只看楼主

当我们在计算地下室外墙裂缝的时候,保护层的厚度c怎么取,取迎水面的50呢还是普通的墙15,我个人觉得水土给侧墙一个压力的话,可能会产生裂缝的应该是在另一侧把,如果取50是不是太大,包括用软件计算的话也有这个保护层的问题,各位达人有何建议。

当我们在计算地下室外墙裂缝的时候,保护层的厚度c怎么取,取迎水面的50呢还是普通的墙15,我个人觉得水土给侧墙一个压力的话,可能会产生裂缝的应该是在另一侧把,如果取50是不是太大,包括用软件计算的话也有这个保护层的问题,各位达人有何建议。
免费打赏
buzhidao_1
2014年12月04日 11:12:13
2楼
同等条件下,保护层越大,混凝土表面的裂缝越大,但耐久性会越好。例如某墙厚250,钢筋保护层25,如果将保护层增加15变成40,墙厚变成265,按计算,混凝土表面的裂缝宽度大了,但钢筋处的裂缝并没有变大,根据试验和对旧建筑物的鉴定观察,钢筋保护层大者,钢筋锈蚀轻。规范裂缝计算公式是有缺陷的,建议不管实际保护层多厚(不小于规范最小厚度),套用裂缝宽度时,c就按最小保护层厚度计算就可以。将来规范改合理了另说。
回复
结构步兵
2014年12月08日 20:45:54
3楼
按正常的取啊,然后施工的时候让工人多浇筑30mm就是了
回复
lhr470642721
2014年12月15日 11:19:03
4楼
学习学习。。。
回复
熊猫聊神
2014年12月15日 11:43:20
5楼
规范没明确,图审会要求按照大的取。但是有外防水的时候,保护层一般是40mm,不是50mm
回复
tan1163
2014年12月15日 12:37:08
6楼
感谢各位的分析。有收获。
回复
dingawm1988
2014年12月18日 13:57:55
7楼
感谢各位的分析。有收获
回复