混凝土结构根据PKPM计算结果配筋问题
施工大boss
2014年12月04日 11:41:00
来自于PKPM
只看楼主

最近有个自己想法。但不知道可不可行?所以发出来请大家知道一下。混凝土梁配筋时,计算结果是已经根据规范进行调幅的。但它是根据一个我们设定的调幅系数进行的。也就是说调幅还可以加大或缩小。许多时候根据配筋结果选钢筋时在支座(或跨中)处会出现差一点不够,加了过大的情况。我认为这是我们可以让它差这么一点,然后在相应的跨中(或支座)处适当加大配筋。这样就相当于总的抵抗弯矩的能力不变。只相当于改变了调幅系数。

最近有个自己想法。但同时应注意不可以支座筋配的过少相应跨中配的过多,这样会使弯矩相当于没调幅,会造成塑性铰进入节点。
免费打赏
hanin_ypo
2014年12月04日 11:42:12
2楼
你说的这种在理论上是可行的,但是不同审图的人要求不一样,我觉得没有必要冒这个险,变态的图审会叫你改图的。
回复
xiazaidiandongxi
2014年12月11日 12:50:50
3楼
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
回复
tan1163
2014年12月11日 13:56:18
4楼
同意YPO的说法,一般设计是应该配够。我们一般在设计疏漏时采用楼主所说方式去解释。:lol