地下车库顶板覆土和景观施工后,大面积开裂及渗水,求大神来分析
lyd4840
lyd4840 Lv.3
2014年12月04日 12:38:48
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-4 18:29 编辑 据现场人员说,由于抢工期,车库结构顶板,施工过程完车库顶板混凝土后,还未达到设计的强度,半个月左右后,车库顶板就有土方车和混凝土罐车进行作业,待回填完土方后,巡查发现车库顶板和梁多处开裂,渗水严重。该车库顶板原设计为结构找坡,坡度约1%,顶板的防水由设计的2厚APF防水卷材改为了两道400g/m2 SBC120丙纶,结构顶板上的JS防水涂抹层施工时未施工(施工单位与建设单位为一家,其中各种更改就不细说)。渗水范围较大,约3000平方地下室顶板内渗水部位密集,目前车库顶板的覆土和景观已基本完成了。

本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-4 18:29 编辑

据现场人员说,由于抢工期,车库结构顶板,施工过程完车库顶板混凝土后,还未达到设计的强度,半个月左右后,车库顶板就有土方车和混凝土罐车进行作业,待回填完土方后,巡查发现车库顶板和梁多处开裂,渗水严重。该车库顶板原设计为结构找坡,坡度约1%,顶板的防水由设计的2厚APF防水卷材改为了两道400g/m2 SBC120丙纶,结构顶板上的JS防水涂抹层施工时未施工(施工单位与建设单位为一家,其中各种更改就不细说)。渗水范围较大,约3000平方地下室顶板内渗水部位密集,目前车库顶板的覆土和景观已基本完成了。
气愤的是我也买到这个小区的房子了,哎,结构安全呀,耐久性我都担心了,我的处理意见是翻开顶板上所有景观及覆土,重新施工好防水层,但这成本也是相当的高, 大家有没有更好的经济有效的处理方案来处理,地下室顶板的构造层次如下图所示:

QQ图片20141204115404.png


照片 179.jpg


照片 182.jpg


照片 184.jpg


照片 185.jpg


照片 186.jpg


照片 187.jpg


照片 188.jpg


照片 189.jpg


照片 190.jpg


照片 192.jpg


照片 193.jpg


照片 195.jpg


照片 196.jpg


照片 197.jpg


照片 198.jpg


照片 199.jpg


照片 200.jpg


照片 201.jpg


照片 202.jpg


照片 203.jpg


照片 205.jpg


照片 207.jpg


照片 209.jpg

免费打赏
大鹏飞鸟
2014年12月13日 16:40:03
57楼
个人觉得整个车库顶板的结构已经被相当程度的破坏了,漏水还是小事,关键是结构安全啊。内防水的做法现在还是很多的,只是耐久性估计没外防水好
回复
chang123lang
2014年12月13日 17:18:12
58楼
问题是很严重,还是在裂缝里面打防水胶吧,别的估计成本太高了
回复
jp84989761
2014年12月13日 21:02:46
59楼
打针成本一针25元。这是最有效的堵漏方法
回复
jp84989761
2014年12月13日 21:03:36
60楼
结构裂缝碳纤维修补成本200至300元/m2
回复
zljzlj000111
2014年12月14日 16:53:01
61楼

好资料,好好学习。
回复
chenhui072835
2014年12月14日 21:51:43
62楼
鉴于这种情况,只能从地下室顶板底部高压注浆。将胶水压入板中堵塞裂缝,已达到止水效果,对于梁上裂缝处理难度较大。
回复
stariver0
2014年12月15日 12:02:41
63楼
额..质量问题啊.
回复
metroengineer
2014年12月16日 10:29:31
64楼

侧墙施工缝处渗水严重渗水比较严重。施工期间上人上材料过早、施工荷载超载、后期土方过程中也会不规范施工造成裂缝。找设计研究处理方案吧,注改性环氧,结构耐久性要打折扣。开发商为节约成本,一般地下室车库覆土后仅按照1米设计,再加上急于收房,强度未达到,上荷载造成的,
回复
雪琴
2014年12月16日 16:16:14
65楼
买房子之前要看的东西很多
回复
ww521su
2014年12月16日 17:44:24
66楼
看了你的照片 首先混凝土养护没有做到位,然后在施加动荷载情况下形成贯通裂缝,要是不考虑成本,可以全部重新做防水,考虑成本的话就按照你已经做的注浆,地下室混凝土只要不遇到明水,裂缝可以自愈的,但是注浆料必须选择好,形成隔离层以后就更难处理了。。