本帖最后由 lh5986 于 2015-2-3 14:53 编辑 地下一层设置了换热站,循环泵二用一备(定频)。软连接、隔振垫都做了,而且安装都没有问题,现场情况如下:①水泵本身的声音并不离谱,振动也正常,但是一直到地上五层仍能听到嗡嗡的声音。②三台水泵任意开一台,噪声强度都差不多。不知哪位同行遇到过这种情况。会不会是泵引起了建筑的共振呢?求支招~在线等~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
本帖最后由 lh5986 于 2015-2-3 14:53 编辑
地下一层设置了换热站,循环泵二用一备(定频)。软连接、隔振垫都做了,而且安装都没有问题,现场情况如下:
①水泵本身的声音并不离谱,振动也正常,但是一直到地上五层仍能听到嗡嗡的声音。
②三台水泵任意开一台,噪声强度都差不多。
不知哪位同行遇到过这种情况。
会不会是泵引起了建筑的共振呢?求支招~
在线等
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
最后加装了变频器,调频后噪音控制在正常范围之内了。
2楼
是不是水泵的问题
回复
3楼
引起了主体共振,我们这边热力公司已经要求换热站必须建在地上了,因为出现这种情况,他们解决不了。
回复
4楼
本帖最后由 hjh512 于 2014-12-4 17:21 编辑
进出口装软接,水泵底座加弹性好的减震垫
哦,都做了?
奇怪。
我遇到一个,75kw一用一备,地下一,白天地上一听不到,换热站没有贴隔音材料,所以,不解。。。。。。
回复
5楼
wise526 发表于 2014-12-4 17:10 引起了主体共振,我们这边热力公司已经要求换热站必须建在地上了,因为出现这种情况,他们解决不了。如果是主体共振的话,不知加个变频器调节一下频率会不会有效果
回复
6楼
楼主说的是楼体共振,不是噪音,在机房做隔音是没用的,不行就做二级减震,弹簧加橡胶垫试试。
回复
7楼
混凝土基础做了没
回复
8楼
然后可能的话 换热站房做消声处理
回复
9楼
本帖最后由 fortunemin 于 2014-12-5 10:52 编辑
个人认为可能是隔振效率偏低导致的。这个水泵转速多少?
建议:1.水泵隔振基础宜采用钢筋混凝土结构基座;2.选择合适的阻尼弹簧减振器,这种减振器自振频率低,可以增加阻尼块,增大阻尼比,隔振效率会大幅提高
当然首先要确保水泵是正常的
回复
10楼
对了,我还是相信,没有什么共振,不管怎么振,也得能量,不知道这个泵扣掉输水后损失有多大能量,这点能量不会让大楼振起来吧?
回复
11楼
同意9楼的说法,我们这里也有这种情况,改用弹簧减震器后就好了,只是泵房隔壁的房间还是有点噪音,白天听不见,晚上能听到。
回复