本帖最后由 lh5986 于 2015-2-3 14:53 编辑 地下一层设置了换热站,循环泵二用一备(定频)。软连接、隔振垫都做了,而且安装都没有问题,现场情况如下:①水泵本身的声音并不离谱,振动也正常,但是一直到地上五层仍能听到嗡嗡的声音。②三台水泵任意开一台,噪声强度都差不多。不知哪位同行遇到过这种情况。会不会是泵引起了建筑的共振呢?求支招~在线等~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
地下一层设置了换热站,循环泵二用一备(定频)。软连接、隔振垫都做了,而且安装都没有问题,现场情况如下:
①水泵本身的声音并不离谱,振动也正常,但是一直到地上五层仍能听到嗡嗡的声音。
②三台水泵任意开一台,噪声强度都差不多。
不知哪位同行遇到过这种情况。
会不会是泵引起了建筑的共振呢?求支招~ 在线等
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
最后加装了变频器,调频后噪音控制在正常范围之内了。