地下室设置换热站,水泵噪音传到5层,求大神支招
lh5986
lh5986 Lv.2
2014年12月04日 13:28:44
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 lh5986 于 2015-2-3 14:53 编辑 地下一层设置了换热站,循环泵二用一备(定频)。软连接、隔振垫都做了,而且安装都没有问题,现场情况如下:①水泵本身的声音并不离谱,振动也正常,但是一直到地上五层仍能听到嗡嗡的声音。②三台水泵任意开一台,噪声强度都差不多。不知哪位同行遇到过这种情况。会不会是泵引起了建筑的共振呢?求支招~在线等~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

本帖最后由 lh5986 于 2015-2-3 14:53 编辑

地下一层设置了换热站,循环泵二用一备(定频)。软连接、隔振垫都做了,而且安装都没有问题,现场情况如下:
①水泵本身的声音并不离谱,振动也正常,但是一直到地上五层仍能听到嗡嗡的声音。
②三台水泵任意开一台,噪声强度都差不多。
不知哪位同行遇到过这种情况。
会不会是泵引起了建筑的共振呢?求支招~
在线等
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
最后加装了变频器,调频后噪音控制在正常范围之内了。
免费打赏
wu.ye
2014年12月10日 08:28:53
22楼
帮顶一个!
回复
wu.ye
2014年12月10日 08:29:15
23楼
帮顶一个!
回复
chenlifei
2014年12月10日 09:02:18
24楼
支吊架是减震的吗?
回复
ceczt
2014年12月10日 16:31:51
25楼
还是隔震没有做好,输出入管的软木垫、隔振垫、支架是否放在合理的位置、和其他装饰物连碰在一起,
泵的基础是否跟主体连在一起,很复杂;
回复
zhq_666
2014年12月11日 08:19:03
26楼
不知装没有装水锤消声阀,水泵选型也要复核下。可能是扬程和管径选择不匹配。
回复
勇者无疆
2014年12月11日 08:23:03
27楼
估计产生了共振。再查查管道有没有震动
回复
小魔仙
2014年12月11日 18:46:55
28楼

感觉很受用,谢谢分享
回复
qq_1413191739119
2014年12月12日 17:14:30
29楼
加橡胶垫试试 大楼都震起来 这。。。。。
回复
红岩1029
2014年12月15日 09:04:18
30楼
学习啦,大家一起齐努力!
回复
wltzhch007
2014年12月15日 09:37:46
31楼
管道震动造成的吧?如果管道架空敷设的话
回复

相关推荐

APP内打开