地下室设置换热站,水泵噪音传到5层,求大神支招
lh5986
lh5986 Lv.2
2014年12月04日 13:28:44
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 lh5986 于 2015-2-3 14:53 编辑 地下一层设置了换热站,循环泵二用一备(定频)。软连接、隔振垫都做了,而且安装都没有问题,现场情况如下:①水泵本身的声音并不离谱,振动也正常,但是一直到地上五层仍能听到嗡嗡的声音。②三台水泵任意开一台,噪声强度都差不多。不知哪位同行遇到过这种情况。会不会是泵引起了建筑的共振呢?求支招~在线等~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

本帖最后由 lh5986 于 2015-2-3 14:53 编辑

地下一层设置了换热站,循环泵二用一备(定频)。软连接、隔振垫都做了,而且安装都没有问题,现场情况如下:
①水泵本身的声音并不离谱,振动也正常,但是一直到地上五层仍能听到嗡嗡的声音。
②三台水泵任意开一台,噪声强度都差不多。
不知哪位同行遇到过这种情况。
会不会是泵引起了建筑的共振呢?求支招~
在线等
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
最后加装了变频器,调频后噪音控制在正常范围之内了。
免费打赏
liwangy
2014年12月15日 10:12:45
32楼
哦,看来以后换热站选址还需要谨慎啊。我们做过一个,放在了楼道里,不过就三层的工业建筑和辅房,后续没有反应说噪音的问题
回复
lh5986
2015年01月07日 09:25:45
33楼
awftkw 发表于 2014-12-6 21:09 首先要说明的是我不是暖通工程师,只是修了十多年的武器,后来修了十多年的发动机.你题的问题,我分析了一下 …您好,现在先换了一台泵,试试看新泵效果怎么样另外不太明白加隔膜气压罐这个方法是什么原理,可否指点一下
回复
lh5986
2015年01月07日 09:30:45
34楼
wangxueleiyy 发表于 2014-12-6 15:01 解决方案最终采取的哪种还在尝试中,找到解决方法会更新的,谢谢关注^^
回复
wangxueleiyy
2015年01月08日 11:34:19
35楼
水泵的减震是不是没有做好
水泵和建筑一体化 产生共振
回复