2楼
断路器需要储能,有一组储能的直流小母线。
回复
3楼
本帖最后由 想进设计院 于 2014-12-5 10:05 编辑
不是电压等级的问题,是开关本身的问题,弹簧操作机构的高低断路器都有储能电机,这个定位按钮就是方便接通和切断储能回路的,其实感觉意义不大,因为想断开储能电机回路把空开分断就行了,而且要实现自动化,这个储能按钮的实际意义就更不大了
回复
4楼
这样是安全系数更高,可能
回复
5楼
储能电机用于弹簧储能式高低压断路器,为开关机构分、合闸提供能量。当开关分闸后,弹簧释能,储能电机开始工作,弹簧拉伸储能到位后电机停止。该电机一般采用AC/DC220V或DC110V或DC48V交直流两用电机,短时工作制。
回复
6楼
10-35kV断路器一般是弹簧储能,储能需要一个时间,而其储能电源一般从直流屏(或PT)取电;当一组柜子断路器较多时,送直流屏电时,会有某个时间段,储能电机都在动作,对直流屏或PT的容量要求比较大;故加设储能旋钮(空开不可能送电时一台一台的去合),人为去操作,避免储能电机同时工作。所以一般从线路取操作电源(如低压)可不加储能旋钮,外引操作电源需加储能旋钮。
回复
7楼
老刘的直流屏 发表于 2014-12-6 10:07 储能电机用于弹簧储能式高低压断路器,为开关机构分、合闸提供能量。当开关分闸后,弹簧释能,储能电机开始 …回答的很到位,学习啦。
回复
8楼
楼主问得好像是“为什么都是”,不是“为什么都有”。
各位的回答都是解释为什么都有。
我认为是因为高压或大电流的断路器分合闸要求速度快,否则引起电弧较大,所以都用储能开关,靠弹簧机构代替人力实现快速操作。
回复
9楼
hqt____ 发表于 2014-12-6 10:42 10-35kV断路器一般是弹簧储能,储能需要一个时间,而其储能电源一般从直流屏(或PT)取电;当一组柜子断路器 …膜拜ing,原来是这样!
回复
10楼
hanzhg54 发表于 2014-12-6 12:22 楼主问得好像是“为什么都是”,不是“为什么都有”。各位的回答都是解释为什么都有。我认为是因为高压 …正解!~~~~~
回复