“冯胤清--注册电气工程师供配电每日一解”第47期答案求解
chnp38
chnp38 Lv.13
2014年12月05日 09:35:47
只看楼主

如题,冯胤清--注册电气工程师供配电每日一解 第47期答案为B,3233mm,我翻看了一下规范,《GB50060-2008 3~110kV高压配电装置设计规范》其中,B1应该直接取1650mm,不用计算A1、A2,当然更不必对海拔高度修正了,所以正确答案应该是C(3350mm)不知道我的理解对不对,求解?

如题, 冯胤清--注册电气工程师供配电每日一解
第47期答案为B,3233mm,
我翻看了一下规范,《GB50060-2008 3~110kV高压配电装置设计规范》其中,B1应该直接取1650mm,不用计算A1、A2,当然更不必对海拔高度修正了,所以正确答案应该是C(3350mm)
不知道我的理解对不对,求解?
免费打赏
冯胤清
2014年12月05日 11:59:21
2楼
本帖最后由 peak918 于 2014-12-5 12:01 编辑

很欢迎对我的解答提出质疑!这道题目请看对应规范条款的条文说明,计算方法说的很清楚!
回复
电气耐力
2014年12月05日 12:52:58
3楼
好,有讨论才有进步!
回复
chnp38
2014年12月06日 09:27:28
4楼
谢谢二楼的回答。我仔细想了一下,说的不错,有道理!
谢谢!