强电电缆是应该怎样埋到地下的?
miwangzhiai
2014年12月05日 14:24:27
只看楼主

1.两根铠装电缆从配电房引出,顺着山坡向下,往公寓楼方向走去2.施工工人在电缆上盖上一排砖,保护电缆3.强电电缆与弱电线管胜利会师后,一起进入电气检查井,4.电缆从检査井內爬到房子里面,再从房內地面小洞里爬出来笫一现场,验收人一般在办公室,很难见到这样情况

101339ubsmkehft6gjacik.jpg

1.两根铠装电缆从配电房引出,顺着山坡向下,往公寓楼方向走去
2.施工工人在电缆上盖上一排砖,保护电缆
3.强电电缆与弱电线管胜利会师后,一起进入电气检查井,
4.电缆从检査井內爬到房子里面,再从房內地面小洞里爬出来
笫一现场,验收人一般在办公室,很难见到这样情况
174659sfokqwhc6353fjcm.jpg
174257avsza3dx0vi3567a.jpg
1757345zxwvj95vo98vw7h.jpg
175612v58ay552yuur5rn2.jpg
175447a2agalnjkwubnzlk.jpg
180351p97vjvzzbrtv9h7w.jpg
180334pkzr72i77rybpi0x.jpg
180319k8lusab77wl0kule.jpg
18025116hitmq41thd4d1a.jpg
180202voe8yvueyysudy8z.jpg

2014年12月10日 00:14:43
22楼
真心牛叉:)
回复
wobinghu
2014年12月10日 09:34:24
23楼
照片是很直观的教材啊
回复
一剑飙血
2014年12月10日 09:56:11
24楼
这算反面教材吗
回复
qq_1418175872757
2014年12月10日 10:12:24
25楼
开始看第一张图,我已经点错了!
回复
yangjiyuzcdq
2014年12月10日 15:24:14
26楼
现在很多都不专业,确干了专业的活,专业的找不到活,一边凉快。上面不忍看啊!
回复
lfm19801013
2014年12月10日 16:41:51
27楼
很不规范!电缆线不能埋在有杂质和腐蚀性的土壤里,两电缆间距100MM并垫黄沙、电缆直埋铺细沙、盖砖
回复
yiranyoumin
2014年12月11日 11:53:03
28楼
感觉好像不是很正规啊,实际施工的时候都这样做吗?
回复
a278940040
2014年12月12日 11:21:05
29楼
除了第一张比较好以外.....
回复
yaoliping521
2014年12月12日 13:03:30
30楼
很好的现场资料啊
回复
wuzhenwang1
2014年12月12日 13:22:42
31楼
不埋沙,不做电缆表向
回复