22楼
你这搞得 厉害呢 到时候跨了就找你麻烦
回复
23楼
呵呵,按楼主的意思,这个是雨罩,那么为什么要设悬挑梁那??主梁的抗扭会很大,有没有竖向的构件柱子啥的来平衡,所以不要设梁了,就是变截面的悬挑楼板同立面的楼板一起浇筑连接。要是不行,就改为玻璃罩的,不是更好,怕不行就加钢拉缆,为什么给自己找麻烦那。方法多了,干啥不简化。
回复
24楼
挑了多少呢?少的话可以做板,实在要做的话也可以试试加两个小柱子,下层梁托柱。
回复
25楼
如果挑板内侧有板,挑出去基本没什么问题,如果挑板内侧无板,挑出去多少就要仔细计算一下。
回复
26楼
可以,锚固抗扭足够就行
回复
27楼
这都行?
回复
28楼
主梁的抗扭不容易满足,我现在遇到的问题和楼主一样,我都是从柱子悬挑的梁。
回复
29楼
梁伸进去一跨
回复
30楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
31楼
你这差不多相当于是纯扭了,肯定不好,干脆把次粱悬挑出
回复