遇到个问题: 地下车库有一个防火分区,分为两个防烟分区。而在这个防火分区中只有一个补风井,那么这个补风井的补风量是按照两个防烟分区算还是按一个?另外,计算出的平时送风量大于排烟补风量,又该如何选择风机呢? 求大神指点!
遇到个问题:
地下车库有一个防火分区,分为两个防烟分区。而在这个防火分区中只有一个补风井,那么这个补风井的补风量是按照两个防烟分区算还是按一个?另外,计算出的平时送风量大于排烟补风量,又该如何选择风机呢?
求大神指点!
13楼
学习了,谢谢!
回复
14楼
看了看评论,很多都不靠谱。应该这样理解:消防时只考虑一个防烟分区补风,且补风口风速不应大于5M/S。补风量为排烟量的50%,这个很好满足,最关键的是大伙都没说的平时车库排风的补风问题,要求的补风口要比排烟时大很多:因为,1。平时补风应同时为两个防火分区补风,且是排风量的80%以上,2。平时补风进风口风速1M/S,。尽管平时车库出入口可以做补充,结果仍然是平时通风需要的补风口大
回复
15楼
农民 发表于 2015-5-16 10:01 看了看评论,很多都不靠谱。应该这样理解:消防时只考虑一个防烟分区补风,且补风口风速不应大于5M/S。补风 …您好,关于汽车库补风机设置。如果是一个防火分区设两排一送,,排风量和排烟量一样,一台送风机的风量达到整个防火分区总排风(烟)的80%,但是大于单台排烟(风)量。您认为从规范角度来说,有没有问题?感谢~
回复
17楼
123456kkk 发表于 2016-12-29 20:44 您好,关于汽车库补风机设置。如果是一个防火分区设两排一送,,排风量和排烟量一样,一台送风机的风量达 …排烟补风量一般控制在50%~80%,不能大于80%,
回复
18楼
可以取双速 补风机啊