今日见有人设计一个框支剪力墙结构,基础采用梁筏基础,计算时按上部结构为刚性计算地基梁,我觉得这个框支柱布置及荷载不满足地基规范中按上部结构为刚性的条件,故而建议不要按上部结构为刚性计算,那样可能计算偏小,但是同事认为JCCAD技术手册中已举例框支结构可按上部结构为刚性的弹性地基梁计算,为此只要是框支结构,都可以按该算法计算。我不认同这种处理,请有经验的朋友参与讨论!

今日见有人设计一个框支剪力墙结构,基础采用梁筏基础,计算时按上部结构为刚性计算地基梁,我觉得这个框支柱布置及荷载不满足地基规范中按上部结构为刚性的条件,故而建议不要按上部结构为刚性计算,那样可能计算偏小,但是同事认为JCCAD技术手册中已举例框支结构可按上部结构为刚性的弹性地基梁计算,为此只要是框支结构,都可以按该算法计算。我不认同这种处理,请有经验的朋友参与讨论!