关于梁面插筋加高
gandambera
Lv.8
2014年12月08日 20:51:30
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
估计大家都知道梁局部加高大样通常是如上图所示做法,但是画图归画图,图中A、B两处钢筋究竟有没有合适的方式来估计应该配多少呢?
估计大家都知道梁局部加高大样通常是如上图所示做法,但是画图归画图,图中A、B两处钢筋究竟有没有合适的方式来估计应该配多少呢?
免费打赏
宁散人
2014年12月09日 09:08:28
2楼
脑门一拍过去了,B视高度配,适当配大一些,A按梁的纵筋配小一两个等级完事
回复
飒飒的啊
2014年12月09日 09:18:09
3楼
新手来学习了。。
回复
沉默剑客
2014年12月09日 09:30:00
4楼
拍拍脑袋 高定:)
回复
沉默剑客
2014年12月09日 09:30:21
5楼
拍拍脑袋 高定:)
回复
沉默剑客
2014年12月09日 09:30:44
6楼
这概率也太小了吧:(
回复
沉默剑客
2014年12月09日 09:31:03
7楼
这概率也太小了吧
回复
宋土木
2014年12月09日 09:50:41
8楼
我们一般按构造配筋配置
回复
syf736
2014年12月09日 10:33:30
9楼
我们这边的做法是主筋(A)比结构梁主筋小1~2个等级4颗通常且弯折至梁底,箍筋(B)同结构梁箍筋直径及肢数,全段加密(@100)
回复
无间道
2014年12月09日 10:41:51
10楼
至少要满足构造规定。
回复
zhbaichy
2014年12月09日 10:51:56
11楼
学习了,还是有高手的!