关于梁面插筋加高
gandambera
gandambera Lv.8
2014年12月08日 20:51:30
只看楼主

估计大家都知道梁局部加高大样通常是如上图所示做法,但是画图归画图,图中A、B两处钢筋究竟有没有合适的方式来估计应该配多少呢?


估计大家都知道梁局部加高大样通常是如上图所示做法,但是画图归画图,图中A、B两处钢筋究竟有没有合适的方式来估计应该配多少呢?

微博桌面截图_20141208205046.jpg

免费打赏
素袖藏金
2014年12月09日 11:39:19
12楼

学习了,还是有高手的
回复
设计小兵
2014年12月09日 13:22:09
13楼
A一般直径12-14,用3-4根;B一般用8 @200
回复
野的承诺
2014年12月09日 15:47:46
14楼
新手来学习了。。
回复
钢铁灬虾
2014年12月09日 16:11:38
15楼

至少要满足构造规定。
回复
llc524197412
2014年12月10日 09:26:38
16楼
路过,看看
回复
偷地雷的
2014年12月10日 10:53:12
17楼
我遇到的多是框架或剪力墙的都是主梁下洞口较近时,兼做过梁,那么嫁接处理的,这个没没遇到过。
回复
雷文柏
2014年12月10日 11:37:19
18楼
要算的细就要按变截面输入,要求不高就随便配吧
回复
zhbaichy
2014年12月10日 11:38:50
19楼
受教了,谢谢!
回复
撒思开库
2014年12月10日 13:15:56
20楼
我还没有遇到过这种,不过感觉应该是按构造来配,但是配筋不能小于主筋2个级别
回复
qq_1404182184024
2014年12月10日 13:36:37
21楼
主筋(A)比结构梁主筋小1~2个等级4颗通常且弯折至梁底,箍筋(B)同结构梁箍筋直径及肢数,全段加密(@100)