110kV变电站附设于商业综合体建筑时,接地系统引起的问题
bigshoes
bigshoes Lv.7
2014年12月08日 23:09:08
来自于防雷减灾
只看楼主

有个项目,110kV变电站与大型商业综合体建筑(类似万象城)这样的建筑合用一个大型地下室。建筑电气专业做法是利用建筑基础(阀板、桩基础)做接地网,接地电阻不大于0.5欧。但是:1、南方电网要求110kV变电站要紫铜接地网,怎么处理这个要求?个人理解这个要求是指独立的变电站的接地做法吧,跟建筑合用的变电站,用建筑本身基础钢筋网做接地体不行吗?如果行,那怎么答复南方电网这要求?2、变电站设计方提出,变电站入地富安路电流约10kA,如果接地网跟商业建筑合用,是否对商业广场其他设备影响?(商业广场的设备共用接地,应该没有影响,但是对建筑周边的人,有没有影响?10kA*0.5欧=5000V,变电站发生短路电路时,建筑电位升高5000V,如果解决对周围活动的人的安全?

有个项目,110kV变电站与大型商业综合体建筑(类似万象城)这样的建筑合用一个大型地下室。
建筑电气专业做法是利用建筑基础(阀板、桩基础)做接地网,接地电阻不大于0.5欧。
但是:
1、南方电网要求110kV变电站要紫铜接地网,怎么处理这个要求?个人理解这个要求是指独立的变电站的接地做法吧,跟建筑合用的变电站,用建筑本身基础钢筋网做接地体不行吗?如果行,那怎么答复南方电网这要求?
2、变电站设计方提出,变电站入地富安路电流约10kA,如果接地网跟商业建筑合用,是否对商业广场其他设备影响?(商业广场的设备共用接地,应该没有影响,但是对建筑周边的人,有没有影响?10kA*0.5欧=5000V,变电站发生短路电路时,建筑电位升高5000V,如果解决对周围活动的人的安全?
免费打赏
tbdy
2014年12月18日 10:17:58
2楼
个人理解,铜网接地带是变电所内部,也就是配电室内,作为配电室内设备联接的接地网,我没查规范,不知对不对。
短路电流还没有直击雷电流大,直击雷电流一般都是几十kA。
回复
peizhang991005
2014年12月18日 11:14:06
3楼
本帖最后由 peizhang991005 于 2014-12-18 11:15 编辑


0.5欧姆从何而来?
参考GB50065-2011吧,接地是大问题
回复

相关推荐

APP内打开