关于梁架立筋的理论与实际应用:根据规范架立钢筋的直径与梁跨度有关,当梁跨小于4m,直径不宜小于8mm;当梁跨在4m~6m,直径不应小于10mm;当梁跨大于6m,直径不宜小于12mm。实际工程中为了施工方便以及梁纵筋间距要求,往往直接采用直径14mm作为架立筋,此时不应采用规范下限。
关于梁架立筋的理论与实际应用:根据规范架立钢筋的直径与梁跨度有关,当梁跨小于4m,直径不宜小于8mm;当梁跨在4m~6m,直径不应小于10mm;当梁跨大于6m,直径不宜小于12mm。实际工程中为了施工方便以及梁纵筋间距要求,往往直接采用直径14mm作为架立筋,此时不应采用规范下限。
2楼
哎,实际工程上有很多东西规范是跟不上的。比如钢筋种类,现在建筑上都是HRB335了,规范中还是那样……这告诉我们还是要多了解实际工程
回复
3楼
梁的架立钢筋,我们对小跨(如3m以下)用直径10的钢筋,其余一般用直径12的钢筋
回复
4楼
打底直径12。
回复
5楼
土木人go 发表于 2014-12-9 12:30 哎,实际工程上有很多东西规范是跟不上的。比如钢筋种类,现在建筑上都是HRB335了,规范中还是那样……这告 …恩,确实是这样啊,新手感悟
回复
6楼
这个12起步,14很正常。你去工地看看,施工的踩来踩去的,你管不住。筋小,你到时就有的担心了。再说对于框架来说,要是三级以下的架立筋建议都是12。一二级的是14,而且上铁中部是端部大筋的1/4,你想14到时还不见得够那。
回复
7楼
偷地雷的 发表于 2014-12-10 10:57 这个12起步,14很正常。你去工地看看,施工的踩来踩去的,你管不住。筋小,你到时就有的担心了。再说对于框 …恩 实际工程非理论啊,多谢指点了!
回复
8楼
是HRB400吧?
回复