配电箱进线总开关额定电流 小于 支路断路器电流该怎么办?
马小可
马小可 Lv.6
2014年12月09日 10:35:17
只看楼主

本帖最后由 gm_together 于 2014-12-9 14:23 编辑 正常计算情况下 配电箱进线总开关额定电流 小于 支路断路器额定电流,这种情况下是选择放大进线开关?还是重新分配该箱体下回路供电来源?(已解决,谢谢几位网友的指导,这次犯错了)

本帖最后由 gm_together 于 2014-12-9 14:23 编辑

正常计算情况下 配电箱进线总开关额定电流 小于 支路断路器额定电流,这种情况下是选择放大进线开关?还是重新分配该箱体下回路供电来源?(已解决,谢谢几位网友的指导,这次犯错了)

无标题.png

免费打赏
冒牌电老虎
2014年12月09日 10:42:40
2楼
改下配电系统,应该会避免下级电流比上级大的情况吧?如果非要这么配,我也没什么经验,个人认为不是大很多的话,放大点也可以,做好保护配合就好
回复
wystormcrow
2014年12月09日 11:23:54
3楼
来学习学习
回复
lingxuct
2014年12月09日 11:32:12
4楼
是计算出错了吧,进线总断路器怎么会比出线支路的小呢?

能举个实际例子吗?
回复
wonita882000
2014年12月09日 11:34:14
5楼
不符合电力逻辑
回复
月中弓
2014年12月09日 11:35:10
6楼
搞不懂楼主说的这种情况,对呀,举个例子
回复
冒牌电老虎
2014年12月09日 11:41:14
7楼
本帖最后由 想进设计院 于 2014-12-9 11:43 编辑

我猜是三相不平衡和电容效应引起的
回复
马小可
2014年12月09日 12:19:49
8楼
ccc___ 发表于 2014-12-9 11:32 是计算出错了吧,进线总断路器怎么会比出线支路的小呢?能举个实际例子吗?进线三相 支路单相
回复
马小可
2014年12月09日 12:20:14
9楼
wonita882000 发表于 2014-12-9 11:34 不符合电力逻辑进线三相 支路单相
回复
chunhuaxingxing
2014年12月09日 12:20:40
10楼
路过学习了。
回复
马小可
2014年12月09日 12:21:02
11楼
wonita882000 发表于 2014-12-9 11:34 不符合电力逻辑进线三相 支路单相
回复