配电箱进线总开关额定电流 小于 支路断路器电流该怎么办?
马小可
马小可 Lv.6
2014年12月09日 10:35:17
只看楼主

本帖最后由 gm_together 于 2014-12-9 14:23 编辑 正常计算情况下 配电箱进线总开关额定电流 小于 支路断路器额定电流,这种情况下是选择放大进线开关?还是重新分配该箱体下回路供电来源?(已解决,谢谢几位网友的指导,这次犯错了)

本帖最后由 gm_together 于 2014-12-9 14:23 编辑

正常计算情况下 配电箱进线总开关额定电流 小于 支路断路器额定电流,这种情况下是选择放大进线开关?还是重新分配该箱体下回路供电来源?(已解决,谢谢几位网友的指导,这次犯错了)

无标题.png

免费打赏
engineershao
2014年12月09日 13:04:41
12楼
上图,没图你说个…………
回复
zjudbh
2014年12月09日 13:14:34
13楼
应该不存在把!进线电流应该大呀!
回复
马小可
2014年12月09日 13:47:58
14楼
engineershao 发表于 2014-12-9 13:04 上图,没图你说个…………已上图………….
回复
马小可
2014年12月09日 13:52:46
15楼
zjudbh 发表于 2014-12-9 13:14 应该不存在把!进线电流应该大呀!见第一页图片
回复
冰中圣火
2014年12月09日 14:10:30
16楼
即使单相 那你的三相计算功率和计算电流也错了
我们是安装 三相中 负荷最大相*3作为三相进线负荷的计算功率
回复
月中弓
2014年12月09日 14:16:42
17楼
问一下楼主,12KW怎么得来的?8KW的动力是单相吗?如果是单相,你这三相也太不平衡了吧,一般动力和照明要分开配电。
回复
turelhk
2014年12月09日 14:19:33
18楼
三相不平衡。最大项加起来乘3。
回复
pwbpwb66
2014年12月09日 14:19:40
19楼
计算错误,单相计算的时候,如果偷懒,则需要按照一相里面的最大相的容量的三倍计算。
回复
马小可
2014年12月09日 14:19:42
20楼
冰中圣火 发表于 2014-12-9 14:10 即使单相 那你的三相计算功率和计算电流也错了我们是安装 三相中 负荷最大相*3作为三相进线负荷的计算功率 …听君一语,恍然大悟
回复
lingxuct
2014年12月09日 14:49:34
21楼
什么叫进线三相支路单相?

单相负荷可能发生不平衡时,进线开关的任何一相也必须大于任何一支路的开关?
回复