本帖最后由 gm_together 于 2014-12-9 14:23 编辑 正常计算情况下 配电箱进线总开关额定电流 小于 支路断路器额定电流,这种情况下是选择放大进线开关?还是重新分配该箱体下回路供电来源?(已解决,谢谢几位网友的指导,这次犯错了)
本帖最后由 gm_together 于 2014-12-9 14:23 编辑
正常计算情况下 配电箱进线总开关额定电流 小于 支路断路器额定电流,这种情况下是选择放大进线开关?还是重新分配该箱体下回路供电来源?(已解决,谢谢几位网友的指导,这次犯错了)
12楼
上图,没图你说个…………
回复
13楼
应该不存在把!进线电流应该大呀!
回复
14楼
engineershao 发表于 2014-12-9 13:04 上图,没图你说个…………已上图………….
回复
15楼
zjudbh 发表于 2014-12-9 13:14 应该不存在把!进线电流应该大呀!见第一页图片
回复
16楼
即使单相 那你的三相计算功率和计算电流也错了
我们是安装 三相中 负荷最大相*3作为三相进线负荷的计算功率
回复
17楼
问一下楼主,12KW怎么得来的?8KW的动力是单相吗?如果是单相,你这三相也太不平衡了吧,一般动力和照明要分开配电。
回复
18楼
三相不平衡。最大项加起来乘3。
回复
19楼
计算错误,单相计算的时候,如果偷懒,则需要按照一相里面的最大相的容量的三倍计算。
回复
20楼
冰中圣火 发表于 2014-12-9 14:10 即使单相 那你的三相计算功率和计算电流也错了我们是安装 三相中 负荷最大相*3作为三相进线负荷的计算功率 …听君一语,恍然大悟
回复
21楼
什么叫进线三相支路单相?
单相负荷可能发生不平衡时,进线开关的任何一相也必须大于任何一支路的开关?
回复