配电箱进线总开关额定电流 小于 支路断路器电流该怎么办?
马小可
马小可 Lv.6
2014年12月09日 10:35:17
只看楼主

本帖最后由 gm_together 于 2014-12-9 14:23 编辑 正常计算情况下 配电箱进线总开关额定电流 小于 支路断路器额定电流,这种情况下是选择放大进线开关?还是重新分配该箱体下回路供电来源?(已解决,谢谢几位网友的指导,这次犯错了)

本帖最后由 gm_together 于 2014-12-9 14:23 编辑

正常计算情况下 配电箱进线总开关额定电流 小于 支路断路器额定电流,这种情况下是选择放大进线开关?还是重新分配该箱体下回路供电来源?(已解决,谢谢几位网友的指导,这次犯错了)

无标题.png

免费打赏
马小可
2014年12月09日 15:39:06
22楼
ccc___ 发表于 2014-12-9 14:49 什么叫进线三相支路单相?单相负荷可能发生不平衡时,进线开关的任何一相也必须大于任何一支路的开关?嗯,是的,已发现这个问题,错误很大,强烈自我批评
回复
电气范
2014年12月09日 21:34:34
23楼
gm_together 发表于 2014-12-9 12:19 进线三相 支路单相三相严重不平衡了,并且单相还配接触器和热继电器保护?
回复
yjpxg8
2014年12月10日 10:36:41
24楼
想进设计院 发表于 2014-12-9 10:42 改下配电系统,应该会避免下级电流比上级大的情况吧?如果非要这么配,我也没什么经验,个人认为不是大很多 …一般不会出现这种情况,进线断路器应该比出线断路器选大点,看楼主的情况,虽说是这个情况,但是实际负荷可能没有进线大,所以也可以用,只不过要选择合理才行
回复
a516560393
2014年12月10日 14:06:19
25楼
楼主计算 三相功率的时候计算错误 , 某单相用电功率远大于其余两相 ,那么三相功率应取最大单相功率的3倍,~!还有8Kw的电机是使用单相电嘛,感觉这边可能有偏差,应该询问下你们院的设备,确定为单相电机?
回复
zfhwlr
2014年12月10日 14:28:07
26楼
楼主截图还有一个问题:YJV-5x10 SC32,管径小了吧,应SC40
回复
qq_1416563630711
2014年12月10日 16:28:54
27楼
设计的人计算错了,第一个接的是电动机,16A的开关就够了怎么会用50A?
回复
ej123
2014年12月10日 16:41:44
28楼
我觉得动力回路是8kW,你选50A的电流是不是太大了。你总的回路和有一个功率因数,不管怎么说,总开关肯定是不能比分支开关小
回复
hanzhg54
2014年12月10日 18:24:27
29楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2014-12-10 18:32 编辑

同时系数问题,所有设备不是同时用。
但是楼主图上的支路有单相50A,而总开关25A,显然不合理。
第一支路的8KW负荷用单相就不合理,所以才会有50A的计算结果,如果改成三相,就可以用16A的开关。
回复
ssqqugamd
2014年12月10日 18:40:20
30楼
总断路器选小了,计算电流也不对应该=照明+单相电机的启动电流。如果按21.4安计算电流不但这个配电箱开关错了,上一级的各级的计算容量都错了。
回复
lxr127
2014年12月10日 20:15:15
31楼
我个人的看法,就是重新对支路电流进行计算,看看最大电流是多少,你需要的总开关电流是多少,如果你的支路电流和小于现在的总进线电流,这样用也是可以的,但是要说明的是,当支路电流增大到大于总进线电流时,总进线的开关要动作,会影响到你整个支路的供电可靠性。所以建议楼主更换总进线开关,与你的支路电流相匹配。
回复