本帖最后由 gm_together 于 2014-12-9 14:23 编辑 正常计算情况下 配电箱进线总开关额定电流 小于 支路断路器额定电流,这种情况下是选择放大进线开关?还是重新分配该箱体下回路供电来源?(已解决,谢谢几位网友的指导,这次犯错了)
本帖最后由 gm_together 于 2014-12-9 14:23 编辑
正常计算情况下 配电箱进线总开关额定电流 小于 支路断路器额定电流,这种情况下是选择放大进线开关?还是重新分配该箱体下回路供电来源?(已解决,谢谢几位网友的指导,这次犯错了)
![无标题.png](https://fd.co188.com/group1/M04/8E/94/rBBhH11FVG6Ado9iAACD6-kviBY392.png)
32楼
楼主你计算错误啦,不过这三项也太不平衡了。。。你8KW的单相动力电源是给什么供电的呀。查查6平方的载流量,不能用50的断路器保护呀。
回复
33楼
总进线负荷都算错了、、、pe=27kw好不??
回复
34楼
路过学习了
回复
35楼
我是学给水排水工程的,请问各位,要弄清楚楼主所提问题涉及到的相关知识点,应该学习那本书?指教!!!!
回复
36楼
肯定不行啊,出线回路的过流或短路都是很大可能先跳进线开关
回复
37楼
这个图错误百出,动力和照明都没有分开
回复
38楼
明白了明白了
回复
39楼
8Kw的动力单独从总配电那出线吧,动力与照明分开配电。如果你一定想共一个箱子里,一共12Kw,直接在这个箱子的进线开始就全用单相好了。
回复
40楼
路过学习,像这种情况肯定要修改,不可能分开关比进线开关还大
回复
41楼
现楼主有图了,L1相50+16=66A了,总开25A肯定是计算了错。
根据负载,L1相8+1=9KW,与其他二相严重的不平衡,设计是不合理的,应改为L1=8KW,其他二相5KW,总开按3X8=24KW计算,开关最小也得40A。
回复