配电箱进线总开关额定电流 小于 支路断路器电流该怎么办?
马小可
马小可 Lv.6
2014年12月09日 10:35:17
只看楼主

本帖最后由 gm_together 于 2014-12-9 14:23 编辑 正常计算情况下 配电箱进线总开关额定电流 小于 支路断路器额定电流,这种情况下是选择放大进线开关?还是重新分配该箱体下回路供电来源?(已解决,谢谢几位网友的指导,这次犯错了)

本帖最后由 gm_together 于 2014-12-9 14:23 编辑

正常计算情况下 配电箱进线总开关额定电流 小于 支路断路器额定电流,这种情况下是选择放大进线开关?还是重新分配该箱体下回路供电来源?(已解决,谢谢几位网友的指导,这次犯错了)

无标题.png

免费打赏
goldenbay
2014年12月13日 12:09:04
42楼
电缆选的也够大单极微断也都选的太大,三级总开关没什么问题
回复
电气书生
2014年12月14日 13:28:41
43楼
这个是不能保证选择性的,上级开关比下级开关还先跳闸了。
回复
hlb627876265
2014年12月14日 16:15:17
44楼
跟着楼主学习
回复
星夜梦话
2014年12月14日 17:15:48
45楼
过来学习下
回复
qq_1408247026534
2014年12月14日 23:22:19
46楼
路过学习了!
回复
liu583829685
2014年12月15日 08:54:12
47楼
长见识!!!!!!!!!!
回复
致千里
2014年12月15日 09:10:45
48楼
需要从载流量和成本统筹考虑的。
回复
lijin865089811
2014年12月15日 12:31:48
49楼
动力那是几项电要搞清楚
回复
hotcheng2
2014年12月15日 12:53:18
50楼
gm_together 发表于 2014-12-9 12:19 进线三相 支路单相红谷 说的正确 ,,你自己去按下配电手册吧 是你算错了
回复
临阁看风
2014年12月15日 15:25:11
51楼
z这是猴子派来逗大家玩的么?考验大家的水平。楼上的问题都看出来啦,楼主,你的阴谋失败。
回复

相关推荐