钢筋直螺纹套丝连接问题
歌宋者
歌宋者 Lv.3
2014年12月09日 14:29:21
来自于建筑施工
只看楼主

现场钢筋套筒连接的时候外露3-4丝,问工人工人说是已经宁到头了,监理验收有问题吗

现场钢筋套筒连接的时候外露3-4丝,问工人工人说是已经宁到头了,监理验收有问题吗
免费打赏
富强168
2014年12月09日 14:40:51
2楼
超出规定,监理会提出来的。但是,取样试验应该没问题
回复
歌宋者
2014年12月09日 14:43:11
3楼
毛嘟嘟 发表于 2014-12-9 14:40 超出规定,监理会提出来的。但是,取样试验应该没问题应该是套丝的时候套长了是不?
回复
甲方施工员
2014年12月10日 14:29:29
4楼
有问题 外漏1~2 扣
回复
xherxher
2014年12月10日 15:18:49
5楼
我也听说是1-2扣
回复
gavin99
2014年12月10日 17:33:45
6楼
估计通不过验收。
回复
qq_1413715968669
2014年12月10日 20:52:33
7楼
土木币到手,谢谢合作!
回复
鲲爸爸
2014年12月10日 22:03:01
8楼
规范要求外露1-2丝。就看监理是书呆子呢?还是半瓶子醋呢?还是……………………你懂的。
回复
ylm19890819
2014年12月11日 09:23:57
9楼
外露1丝或半丝最好吧
回复
qq_1413715968669
2014年12月21日 19:37:51
10楼
操作不合格,这种需要对丝的 一般不能多太多
回复
co1422675494649
2015年02月01日 15:59:59
11楼
应该是1~2丝 看看试验结果吧