一厂区,部分单体做火警,部分不做,对不做火警的单体消火栓启泵有以下几种做法:1、按火警规4.3.1条文解释:当建筑物内无火警时,按传统方式,消火栓按钮用导线直接启泵。2、消火栓按钮接信号总线,消火栓按钮作为触发信号,由联动控制器联动启动消火栓泵。3、由于厂区已设出水干管上的低压压力开关、高位消防水箱的流量开关直接联动启动消火栓泵,这些没有上火警系统的单体不设消火栓按钮。个人偏向于做法2,既能启泵又能返回消防栓位置的报警信息。在整个厂区都不设火警的时候,就按做法1做。不知道大家是怎么做的,做法3是否可行?
一厂区,部分单体做火警,部分不做,对不做火警的单体消火栓启泵有以下几种做法:
1、按火警规4.3.1条文解释:当建筑物内无火警时,按传统方式,消火栓按钮用导线直接启泵。
水专业有自动启泵、联锁启泵措施,就不需要按钮直接启泵。
回复
3楼
云飘飘 发表于 2014-12-10 06:01 水专业有自动启泵、联锁启泵措施,就不需要按钮直接启泵。那按哪种做法做,2或3?4.3.1又如理解?
回复
4楼
我跟你的想法一致:lol
如果整个工程都没有火灾报警那就接配电箱
如果有就接总线
回复
5楼
如果是我我会选择做法二,做法一我个人觉得是针对无火灾自动报警系统的建筑,无法实现消火栓泵的自动启动。既然厂区其他单体已有火灾自动报警系统,说明是可以满足压力开关和流量开关自动启动消火栓泵的,所以没有必要再设直接启泵线。做法三虽然可以正常启动消火栓泵,但消防中心无法接收到火灾的准确位置。
回复
6楼
坐等更多的解读,尤其是那个条文解释怎么理解。
回复
7楼
大师坐等,,,,
回复
8楼
不错,学习了,感谢楼主
回复
9楼
不错,学习了,感谢楼主
回复
10楼
路过学习下
回复
11楼
我接到一个住宅商业小区项目的图纸,住宅是按“做法三”,虽然可以正常启动消火栓泵,但消防中心无法接收到火灾的准确位置。
回复