12楼
ccc___ 发表于 2014-12-10 07:30 看不明白,西门子的密集型母线也会出现这种现象?打开的故障点不太象是密集型母线?密集母线拆除外壳就是铜排了
回复
13楼
mutianxing 发表于 2014-12-11 14:22 密集母线拆除外壳就是铜排了“密集母线拆除外壳就是铜排了”?密集型母线拆除外壳,铜排有绝缘护层的?!
回复
14楼
本帖最后由 shwj89 于 2014-12-11 19:41 编辑
某酒店是厦门万达酒店啊。我这里以前往制冷机房去的4条2000A密集母线槽,都放炮过,都是里面进水了,打开后,铜排就一层薄薄的那种透明的绝缘材料,看的人有点害怕,密集母线槽有一点受潮,绝缘都摇不住,可靠性反而不如电缆
回复
15楼
学习了!~!~!~
回复
16楼
见多了,又是受潮 。
回复
17楼
学习学习,不太明白
回复
18楼
母排已经退回厂家检测了,还没给出说明,但是我们自己分析是母排质量问题,因为这个母排都是全密封的,故障发生时也没有进水!
回复
19楼
图片继续上传,让大家看的明白一点
回复
20楼
学习了,谢谢楼主。原因是什么呢
回复
21楼
ccc___ 发表于 2014-12-11 14:58 “密集母线拆除外壳就是铜排了”?密集型母线拆除外壳,铜排有绝缘护层的?!我这里的西门子集密型桥铜排也是有绝缘保护层的。
回复