厦门某5星酒店母线排绝缘击穿故障及应急处理现场图片分享
ouyang787
ouyang787 Lv.4
2014年12月10日 00:07:16
只看楼主
IMG_20141208_123111.jpg

IMG_20141208_113632.jpg

IMG_20141208_113646.jpg

IMG_20141208_123051.jpg

IMG_20141208_123100.jpg

IMG_20141201_005825.jpg

IMG_20141202_230943.jpg

IMG_20141202_230917.jpg

IMG_20141208_113547.jpg



2014年12月11日 14:22:41
12楼
ccc___ 发表于 2014-12-10 07:30 看不明白,西门子的密集型母线也会出现这种现象?打开的故障点不太象是密集型母线?密集母线拆除外壳就是铜排了
回复
lingxuct
2014年12月11日 14:58:32
13楼
mutianxing 发表于 2014-12-11 14:22 密集母线拆除外壳就是铜排了“密集母线拆除外壳就是铜排了”?密集型母线拆除外壳,铜排有绝缘护层的?!
回复
shwj89
2014年12月11日 19:37:37
14楼
本帖最后由 shwj89 于 2014-12-11 19:41 编辑

某酒店是厦门万达酒店啊。我这里以前往制冷机房去的4条2000A密集母线槽,都放炮过,都是里面进水了,打开后,铜排就一层薄薄的那种透明的绝缘材料,看的人有点害怕,密集母线槽有一点受潮,绝缘都摇不住,可靠性反而不如电缆
回复
z383452
2014年12月11日 21:50:11
15楼


学习了!~!~!~
回复
jianjunluo0207
2014年12月11日 22:01:15
16楼
见多了,又是受潮 。
回复
酔爱江南
2014年12月12日 21:34:02
17楼
学习学习,不太明白
回复
ouyang787
2014年12月13日 03:01:22
18楼
母排已经退回厂家检测了,还没给出说明,但是我们自己分析是母排质量问题,因为这个母排都是全密封的,故障发生时也没有进水!
回复
ouyang787
2014年12月13日 03:07:05
19楼
图片继续上传,让大家看的明白一点
回复
红谷
2014年12月13日 05:34:58
20楼
学习了,谢谢楼主。原因是什么呢
回复
he灬配电
2014年12月13日 16:35:33
21楼
ccc___ 发表于 2014-12-11 14:58 “密集母线拆除外壳就是铜排了”?密集型母线拆除外壳,铜排有绝缘护层的?!我这里的西门子集密型桥铜排也是有绝缘保护层的。
回复

相关推荐

APP内打开