我校一公寓经常发生总漏电保护开关跳闸,故障时,N线电流大于任一相线电流,判断为谐波较大,但不好确定跳闸是否由于谐波引起,特求助。
我校一公寓经常发生总漏电保护开关跳闸,故障时,N线电流大于任一相线电流,判断为谐波较大,但不好确定跳闸是否由于谐波引起,特求助。
2楼
应该是谐波造成的。主要负荷是什么呢?
回复
3楼
承接电气私活 发表于 2014-12-10 09:00 应该是谐波造成的。主要负荷是什么呢?多谢,学生公寓,负荷都是节能型日光灯、手机充电器、台式计算机或笔记本电脑。
回复
4楼
首先谐波肯定会造成漏电跳闸。
我感觉还是负荷分配有问题,就是三相严重不平衡,在加上谐波的影响。
但是如果三相平衡,谐波也会抵消的。
回复
5楼
beida_energy 发表于 2014-12-10 09:32 首先谐波肯定会造成漏电跳闸。我感觉还是负荷分配有问题,就是三相严重不平衡,在加上谐波的影响。但是 …三相严重不平衡应该不会,测量基本平衡,谐波肯定会抵消一部分,但是由于谐波的成分复杂,抵销不掉的部分就是叠加,对吗?
回复
6楼
hanzhg54 发表于 2014-12-10 09:54 三相严重不平衡应该不会,测量基本平衡,谐波肯定会抵消一部分,但是由于谐波的成分复杂,抵销不掉的部分 …对!因为谐波的相位和幅值不可能像三相交流电那样规范,所以,有些会叠加。
回复
7楼
hanzhg54 发表于 2014-12-10 09:54 三相严重不平衡应该不会,测量基本平衡,谐波肯定会抵消一部分,但是由于谐波的成分复杂,抵销不掉的部分 …你可以尝试着把总开关的漏电动作电流加大来试试看。但末端的不能动!
回复
8楼
我想不会 电流回路里面流进去的电流要流出来的 不管平衡不平衡 漏电就是流进去和流出来的不相等 从其它地方流走了
回复
9楼
我也认为跟谐波无关,还是存在泄露电流造成的,家用有些电器也会产生谐波,难道插座回路就不能用30mA漏保了?而且有流入就对应有流出,流入波形什么样,流出就什么样,谐波也不例外
回复
10楼
学习了,谢谢
回复
11楼
牛叉人士都是,学习了
回复