我司有条10KV线路。长度为11公里,设计容量为6000KVA,采用的是LGJ-150线路,计算其线损有多大?请教各位!
我司有条10KV线路。长度为11公里,设计容量为6000KVA,采用的是LGJ-150线路,计算其线损有多大?
请教各位!
2楼
好的,搭便车:我校有条10KV线路。长度为2公里,设计容量为5000KVA,采用的是LGJ-240线路,计算其线损有多大?
回复
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-10 10:54 编辑
线路有功损耗W=线路电流的平方X线路电阻X根号3
6000KVA容量计算平均负载率为0.85,则线路电流为I=6000X0.85/(10X1.732)=294.5A
JGJ-150架空线查手册为0.221Ω/km,11km有2.431Ω,则线路损耗功率P=294.5X294.5X2.431X1.732=365.1KW
根据以上计算可以看出,11km这么远的距离,用10KV供电的损耗太大。
如果用35KV供电,则:6000X0.85/(35X1.732)=84.1A,如果也用同样的架空线,则线路损耗会小很多:
P=84.1X84.1X2.431X1.732=29.8KW,这样才能接受。
回复
4楼
hanzhg54 发表于 2014-12-10 10:18 好的,搭便车:我校有条10KV线路。长度为2公里,设计容量为5000KVA,采用的是LGJ-240线路,计算其线损有多大 …LGL-240架空线的电阻是0.138Ω/km,其他的朋友自己可以计算了。
回复
5楼
×根号3?是×3吧?
回复
6楼
跟进学习了。
回复
7楼
想再请教下,计算线损的时候我们忽略了温度、配变等的影响,但实际中其影响有多大,占多大比例?
其次采用钢芯铝铰线,其电阻值比较大;但采用10Kv绝缘铝线,其电阻就大大降低了。
回复
8楼
cd_ywb 发表于 2014-12-11 08:56 想再请教下,计算线损的时候我们忽略了温度、配变等的影响,但实际中其影响有多大,占多大比例?其次采用 …铝线电阻更大!不管怎么,10KV跑不了十几公里的
回复
9楼
线路有功损耗W为什么是“线路电流的平方X线路电阻X根号3”而不是“线路电流的平方X线路电阻X3”呢?
回复
10楼
ccc___ 发表于 2014-12-10 10:43 线路有功损耗W=线路电流的平方X线路电阻X根号36000KVA容量计算平均负载率为0.85,则线路电流为I=6000X0 …W=线路电流的平方X线路电阻X根号3这个公式怎么解释呢?
回复