我们供热公司规定供暖指标是38w/㎡,条件是室内温度18度,室外采暖平均温度-4度,室外采暖计算温度-17度,供暖天数150天。我现在有两个问题请教大家:1、假如室内温度提高1度也就是19度时,我们的供暖指标是多少w/㎡?怎样计算?2、假如室外采暖平均温度提高1度也就是-3度时,我们的供暖指标是多少w/㎡?怎样计算? 请哪位专家给予赐教,首先表示感谢!
我们供热公司规定供暖指标是38w/㎡,条件是室内温度18度,室外采暖平均温度-4度,室外采暖计算温度-17度,供暖天数150天。我现在有两个问题请教大家:
1、假如室内温度提高1度也就是19度时,我们的供暖指标是多少w/㎡?怎样计算?
2、假如室外采暖平均温度提高1度也就是-3度时,我们的供暖指标是多少w/㎡?怎样计算?
请哪位专家给予赐教,首先表示感谢!
2楼
回复
3楼
学习中~~~~~~~
回复
4楼
回复
5楼
根据Q1/Q2=(室内设计温度1-室外计算温度1)/(室内设计温度2-室外计算温度2)进行估算呗
回复
6楼
谢谢。那采暖室外平均温度变化了呢?
回复
7楼
不是线性的,因为各个系统热惰性等不一样,很难拿出统一标准
比如,室外温度变化,但维持供热量不变,可能几小时,甚至几十小时才会出现室温变化,可能外界温度变化,我们没有做任何调整,就那样过去了。
本身热指标就不是算出了的,是经验或者说统计学意义上的结果
回复
8楼
本身热指标就不是算出了的,是经验或者说统计学意义上的结果
回复
9楼
谢谢大家。
热指标不是算出来的,但现在是按照公司规定的38w/㎡(假设是算出来的)及其它温度条件,怎样计算室内外温度变化后的热指标。
回复
10楼
热指标太不靠谱了,热指标本来就有一个相对较大的范围波动,如此怎么可能做得好呢,还是按照负荷计算软件计算下比较准确吧
回复
11楼
回复