本人小白,问一个很白痴的问题,请大家帮帮忙
云霄天亦老
2014年12月10日 11:54:32
来自于地基基础
只看楼主

我们公司设计一个围堰,深4米,围堰高于正负0,2米,我计算土壤的侧向倾翻力很小,加了2.0的安全系数,算出来的壁厚特别小,但是我看标准图和其他人做出来的比我算出来的要大很多,我算出来的墙厚才50,但是实际上我们要做的墙厚要300mm以上;(我取得裂缝宽度为0.3),还有就是混凝土硬化面,我取的C30的混凝土,混凝土厚度我能算,里面的配筋率和配筋面积我不会算,我还是不太明白,有高手能解答一下么,或者能给我个计算软件好不,我不慎感谢,请求帮忙刚入行的小白。

我们公司设计一个围堰,深4米,围堰高于正负0,2米,我计算土壤的侧向倾翻力很小,加了2.0的安全系数,算出来的壁厚特别小,但是我看标准图和其他人做出来的比我算出来的要大很多,我算出来的墙厚才50,但是实际上我们要做的墙厚要300mm以上;(我取得裂缝宽度为0.3),还有就是混凝土硬化面,我取的C30的混凝土,混凝土厚度我能算,里面的配筋率和配筋面积我不会算,我还是不太明白,有高手能解答一下么,或者能给我个计算软件好不,我不慎感谢,请求帮忙刚入行的小白。
免费打赏
熊猫聊神
2014年12月10日 16:49:31
2楼
侧土压力很小的时候,砼墙就是取钢筋砼防水的最小厚度=250mm,
受力筋最小配筋率0.2%,也就是最小要配置D10@150D的竖向筋。
分布筋最小配筋率0.15%,也就是最小要配置D10@200的水平筋。
当砼墙比较长的时候,可以考虑减小水平筋的间距并缩小直径,采用D8@130的水平筋
回复

相关推荐