请各位老师指教!我工作的酒楼的小型冷库有蒸发器有些铜管不挂霜库温设置-15度,能够达到库温。测得吸气压力如图所示。排气压力如下图所示所用制冷济办R404a。请各位老师帮忙分析下原因谢谢!
请各位老师指教!我工作的酒楼的小型冷库有蒸发器有些铜管不挂霜
库温设置-15度,能够达到库温。测得吸气压力如图所示
。排气压力如下图所示
所用制冷济办R404a。请各位老师帮忙分析下原因谢谢!
12楼
加 使劲加:D
回复
13楼
你好,这个要看你的压缩机是多大kw的;一般情况下,制冷时的运行压力为4.5mpa左右,有的也可以在3.6-4.5mpa之间,停机压力在10个表压以上;另外如果你加了氟利昂以后,建议你买5kg左右的钢瓶;你可以测一下运行电流,如果电流表显示的数值低于你压缩机的额定电流,那就是缺氟,加完正常后,要找到漏点,然后维修好,一般漏点在喇叭口的借口处,可以用割管道旋转割断,然后用相应的扩口器,重新做个喇叭口即可,如果是电流偏大,你就去蒸发器那边,看看有没有堵塞的地方;希望对你有所帮助。
回复
14楼
走过路过学习啦;谢谢分享!
回复
15楼
楼主可以把最终的解决方案和效果告诉大家 以供参考
回复
16楼
楼主的问题解决没 最终用的什么方案
回复
17楼
;P;;P;P瞎弄…………
回复
18楼
吸气压力太低,加到2.5kg就差不多了
回复
19楼
我觉得是制冷剂分配不均匀,如果是缺氟管道也都结霜。
回复
20楼
多大的冷库 是单路 还是双路
回复
21楼
要努力了,前途光明与否还不知道
回复