室外喷泉水下照明和设备的配电问题
浅灰
浅灰 Lv.2
2014年12月11日 15:30:22
只看楼主

如题,在手上的项目是一个室外配电。包括了路灯和景观灯。最麻烦的是在小区入口处有两处喷泉。两喷泉相距80米,东西向布置,门卫室在西侧离最近喷泉50米。查了下规范,首先定义上分可进人和不可进人的。。。但是问了下建筑,周围没什么防护。。个人把它定义为可进人喷泉。。。使用了12V特低电压供电。。毕竟到时候进不进人不是你做个标示那么简单的事。配电箱我放在了门卫处,配电箱经隔离变压器给两个喷泉的水下照明灯具供电。。两个喷泉各有8个灯,功率大约

50W,线径选择时发现近的喷泉还好说,但是最远那个距离电源有100多米。。。这线径选择上遇到问题了。。。
后来想要不在较远的喷泉附近放置隔离变压器,单独引一回路。

这里想请教大家合理的做法,并且请教这种水下设备在设计的时候需要睡眠特殊的工艺吗?
免费打赏
电气范
2014年12月11日 23:03:07
2楼
首先要确定好池子的0~2区的划分,详见JGJ-T16-2008民规396页,特别注意2区内不允许放置高于安全电压36V以上的设备,你把隔离变压器放在2区外就就可以。一般没什么问题。
回复
云飘飘
2014年12月12日 06:11:08
3楼
隔离变压器还是放在门卫,核算一下电压降,不行的话可以放大截面。
回复
rk5707
2014年12月12日 09:08:29
4楼
在配电箱能做好防护的前提下 支持沙发观点!
在配电箱不能做好防护的前提下 支持板凳观点!
回复
小小菲菲
2014年12月12日 13:06:50
5楼
路过看看学习学习
回复
lushenglitysx
2014年12月12日 14:28:33
6楼
电气范 发表于 2014-12-11 23:03 首先要确定好池子的0~2区的划分,详见JGJ-T16-2008民规396页,特别注意2区内不允许放置高于安全电压36V以上 …赞成你的意见,建议二区外设井,井内设变压器,做好等电位
回复
学丶
2014年12月12日 15:11:46
7楼
在门卫放一个变压器变到48V然后用48v的电线引到喷泉出,做一个竖井。变到6v按水下作业使用电压,更安全。就是多一个变压器的投资。
回复
星夜梦话
2014年12月13日 09:18:00
8楼

路过看看学习
回复
xolex
2014年12月13日 09:46:55
9楼
这个到喷泉的电缆一定要选大一级呀,
我上次去一个工地就是是电缆截面不够粗,结果控制潜水泵的接触器电压降不够,老是启动不了
后来换了一条粗一点的电缆就可以了
回复
开心老爸
2014年12月13日 11:28:40
10楼
现场放地埋式变压器室可以的
回复
jianzhudianqic
2014年12月13日 15:58:58
11楼
路过学习!!!
回复

相关推荐