请问各位老师:消防泵自动主备切换是怎么实现的?在消防验收时,验收人员要施工方在消控室挨个启动一用一备的消防泵,试了几次,都只能启停一台泵,作为备用的泵不能由消控室启动。问题:1、消控室是否能分别指定启动主泵和备泵?(2台泵是互为备用的,实际那台备用是由控制柜上选择开关决定的)2、在主泵运行中,想模拟一下消防泵的主备切换,怎么实现?谢谢。
请问各位老师:消防泵自动主备切换是怎么实现的?在消防验收时,验收人员要施工方在消控室挨个启动一用一备的消防泵,试了几次,都只能启停一台泵,作为备用的泵不能由消控室启动。
问题:1、消控室是否能分别指定启动主泵和备泵?(2台泵是互为备用的,实际那台备用是由控制柜上选择开关决定的)
2、在主泵运行中,想模拟一下消防泵的主备切换,怎么实现?
谢谢。
12楼
学习学习学习
回复
13楼
设手自动转换开关就行了
回复
14楼
1、消控室是否能分别指定启动主泵和备泵?
这个有个应急控制功能是可以实现的,说白了就是绕过转换开关直接短接接触器的线圈,转换开关任何状态都可启动
2、在主泵运行中,想模拟一下消防泵的主备切换,怎么实现?
回复
15楼
2、在主泵运行中,想模拟一下消防泵的主备切换,怎么实现?
这个只能模拟故障来实现,比如I泵正在运行时,拉掉I泵主动力电源开关,或控制回路保险,或按一下热继的按钮模拟热过载信号
回复
16楼
路过,学习中
回复
17楼
不能指定启动主、备泵,只有主泵不工作了,通过时间继电器才能切换到备泵,要不就在设计的时候,叫厂家安装个试验按钮,想模拟主备切换,在现场停掉主泵备用自动投切
回复
18楼
1.首先每个泵都应该有一组自己的启停按钮的,对应每个泵的启动,一个主用一个备用,应该是2组启停。
2.主泵与备用泵的切换是靠热继电器的二次触点及一台泵无法启动的二次触点来完成的,主要是主泵过载时自动启动另一台泵,主泵无法启动时自动启动另一台泵。主要通过二次继电控制实现。
回复
19楼
参考图集10D303-3相关页次
回复
20楼
学习学习,,,,
回复
21楼
oldriver 发表于 2014-12-12 11:44 不是指主备电源自动切换,是指一用一备的水泵怎么自动切换。简单,模拟主用出故障就可以了,一般延时几秒备用就启动了,原理图你看不懂吗?
回复