消防泵主备自动切换是怎么实现的?
oldriver
oldriver Lv.6
2014年12月11日 19:54:46
只看楼主

请问各位老师:消防泵自动主备切换是怎么实现的?在消防验收时,验收人员要施工方在消控室挨个启动一用一备的消防泵,试了几次,都只能启停一台泵,作为备用的泵不能由消控室启动。问题:1、消控室是否能分别指定启动主泵和备泵?(2台泵是互为备用的,实际那台备用是由控制柜上选择开关决定的)2、在主泵运行中,想模拟一下消防泵的主备切换,怎么实现?谢谢。

请问各位老师:消防泵自动主备切换是怎么实现的?在消防验收时,验收人员要施工方在消控室挨个启动一用一备的消防泵,试了几次,都只能启停一台泵,作为备用的泵不能由消控室启动。
问题:1、消控室是否能分别指定启动主泵和备泵?(2台泵是互为备用的,实际那台备用是由控制柜上选择开关决定的)
2、在主泵运行中,想模拟一下消防泵的主备切换,怎么实现?
谢谢。
免费打赏
cz_zz831124
2015年10月31日 11:03:51
22楼
消防泵是故障报警不跳闸,所以你要运行1台水泵时,启动另外一台泵,就得模拟运行水泵故障才能切换到备用泵;
回复
tjw231
2016年08月23日 07:33:37
23楼
什么意思?
回复
徽仔消防工程师
2022年01月04日 09:55:47
24楼

1.消控室的多线盘远程启动消防泵测试时,只能启动一台消防水泵,如果需要多线启动另外一台消防泵,主要是通过现场水泵控制柜上面的主备用切换来实现。
2.主泵运行中,模拟主备泵切换,主要是通过现场的水泵控制柜上面的故障切换按钮来实现。

回复

相关推荐