问题: 海边餐厅(地上一层作为餐厅,第一层作为储物,厨房)消防系统只设置 仅需要报警,不需要联动自动泊防设备的区域报警系统。是否符合消防要求,!!!急求!
问题: 海边餐厅(地上一层作为餐厅,第一层作为储物,厨房)消防系统只设置 仅需要报警,不需要联动自动泊防设备的区域报警系统。是否符合消防要求,!!!急求!
2楼
建筑面积多大呢?
在海边开餐厅,光想想就醉了,太浪漫了。
回复
3楼
rk5707 发表于 2014-12-12 09:02 建筑面积多大呢?在海边开餐厅,光想想就醉了,太浪漫了。 地下室800 ,地上一层800.暖通专业设置了 消防排烟风机。水专业未设置。现在问题又是: 消防排烟风机的电源要求是什么? 一定要消防电源接入?一定要双电源? 单回路单电源供电是否可行。
回复
4楼
本帖最后由 lskyship 于 2014-12-12 11:05 编辑 a516560393 发表于 2014-12-12 09:55 地下室800 ,地上一层800.暖通专业设置了 消防排烟风机。水专业未设置。看你这体积,室外消火栓用水量估计也就15L/S,消防负荷按3级负荷供电,单路电源即可。火灾报警控制器加个UPS保证断电后有30分钟的持续时间(我这地标规定,看你那地标是否有这规定)
回复
5楼
没有遇到这种项目。学习之。
回复
6楼
暖通专业设了消防风机,你消防系统不设联通怎么启动?
回复
7楼
暖通有排烟,你应该需要联动,根据gb50116-2013第3.2.3条,你应该用集中报警系统。我觉得你让建筑把地下室的开窗面积增大,暖通就不用做排烟了!