关于新《消规》GB50974-2014的几个问题,欢迎探讨
aokai168
aokai168 Lv.2
2014年12月12日 18:41:28
只看楼主

本帖最后由 版专攻 于 2014-12-12 20:07 编辑 1, 很多新城区或者小城市由于市政管网建设滞后,无法满足两路供水,而且两路供水需要两条不同市政道路上的给水管才算数。那么问题来了,没有两路供水怎么设计室外消火栓系统呢?6.1.6条有提到室外消火栓系统还有高压和临时高压两种,即消防水池储存室外消防用水量。高压即有高位水池,临时高压则是低位水池,设置主泵及稳压泵(6.1.7条)。

本帖最后由 版专攻 于 2014-12-12 20:07 编辑

1, 1.jpg
很多新城区或者小城市由于市政管网建设滞后,无法满足两路供水,而且两路供水需要两条不同市政道路上的给水管才算数。那么问题来了,没有两路供水怎么设计室外消火栓系统呢?6.1.6条有提到室外消火栓系统还有高压和临时高压两种,即消防水池储存室外消防用水量。高压即有高位水池,临时高压则是低位水池,设置主泵及稳压泵(6.1.7条)。
文中写道:“当采用市政给水时”,意思是低压给水系统也可以不采用市政给水。那么问题又来了,低压系统是不是也可以采用消防水池给水?规范没有提及不采用市政给水如何做。
个人建议新增室外消火栓临时低压给水系统,做法同临时高压系统,只不过主泵扬程不用按照建筑高度、水损等计算,而是按照满足最不利室外消火栓出水压力大于0.10MPa来做。相当于由主泵、消防车串联供水。主泵的启动控制同样采用压力开关和流量开关双保险,保证消防车接水时主泵能及时开启,我认为是可行的。



1.jpg

免费打赏

相关推荐

APP内打开