勘探公司分别给的两栋楼的角点,用全站仪复核之后发现,误差7cm。符合要求吗?到时候中间的地下车库怕是接不上啊。
勘探公司分别给的两栋楼的角点,用全站仪复核之后发现,误差7cm。符合要求吗?到时候中间的地下车库怕是接不上啊。
2楼
定位角点不是勘探公司定的。
回复
3楼
不符合要求,是甲方委托的勘探公司吧,汇报监理、甲方,多方复核一下 看看到底谁出的问题
回复
4楼
我们领导说没事,而且勘探公司给的点第二天就被破坏了,没办法复核了。
回复
5楼
看看
回复
6楼
现在问题来了,两家总包地下车库的轴线偏差10几cm。车库顶板梁肯定是接不上了,怎么破?求大神不吝赐教。
回复
7楼
弯弯的月亮啊……
回复
8楼
建议向甲方反映问题
回复
9楼
定位角点不是勘探公司定的。
回复
10楼
点位是规划是给的。
两栋楼坐标偏差个7cm,其实不算个事。可以而且应该要求甲方复核点位。
回复
11楼
用现浇带补上
回复