看看这是怎么造成的?
ycnhm
ycnhm Lv.3
2014年12月14日 20:48:57
只看楼主

现场一台抽屉柜垂直排与垂直通道封板间拉弧,直接跳了总快关,现在电厂叫我们分析原因,有哪位高手帮我分析下晒。

现场一台抽屉柜垂直排与垂直通道封板间拉弧,直接跳了总快关,现在电厂叫我们分析原因,有哪位高手帮我分析下晒。
免费打赏
peopleynzdl
2014年12月17日 10:06:28
12楼
这种情况大多是掉东西进去了,或有小动物进去
回复
这次可以了
2014年12月17日 14:39:02
13楼
路过帮顶.........
回复
巨人电气
2014年12月17日 16:10:51
14楼
看看高手的回答!
回复
jinyue0319
2014年12月17日 16:18:08
15楼
这里都是血淋淋的现场,恶狠狠的教训,经常来转转,时刻提醒我做一个好电工。
回复
zhzhm721223
2014年12月17日 16:42:16
16楼
如果垂直排与垂直通道封板间拉弧,那么排与封板之间安全距离是否符合规范,看似平时维护不到位,照片上怎么是一次侧抽屉插件拉弧严重,不知道什么原因....,那样柜内断路器肯定不起保护作用,直接跳总开关
回复
qq_1408247026534
2014年12月17日 20:12:12
17楼
逍遥秀才 发表于 2014-12-15 11:33 灰层也太厚了,还弹簧垫片~加弹簧垫片有什么问题吗?
回复
fengye58413
2014年12月18日 21:52:40
18楼
路过学习拿分走人言谢
回复
lingxuct
2014年12月19日 09:00:41
19楼
支持前面朋友说的爬电距离够不够,看上去有点小,要求大于25mm。

第二,抽屉一次插接件相间缺绝缘隔板,其作用是隔离电弧(抽屉柜有联锁功能,本来在拉推中是没有负荷电流的,不会产生电弧,但发生误操作时,就不一样了)。

第三,柜子的清扫工作没按“三定期”制度做,或在垂直母线处清扫不到位。

第四,配电室环境可能潮湿,潮气进到柜内。
回复
开心的人
2014年12月20日 09:42:54
20楼
采用的绝缘材料有没得问题,还有就是灰尘比较大也是拉弧的原因....
回复
chenff081720
2014年12月20日 14:56:59
21楼
路过看看学习~~~~