现场一台抽屉柜垂直排与垂直通道封板间拉弧,直接跳了总快关,现在电厂叫我们分析原因,有哪位高手帮我分析下晒。
现场一台抽屉柜垂直排与垂直通道封板间拉弧,直接跳了总快关,现在电厂叫我们分析原因,有哪位高手帮我分析下晒。
22楼
什么原因引起的弧光呢?这样的都是弧光短路的后果。但是前提是什么原因引起的弧光呢?
回复
23楼
灰尘大。空气潮湿。绝缘不够。最终击穿。
回复
24楼
想了好久没明白,与现场环境有关吧
回复
25楼
同意 灰尘太多。。。 保持清洁干燥
回复
26楼
路过学习的啊
回复
27楼
抽屉柜经常出线烧毁的现象,不知道什么原因。
回复
28楼
有准确答案没
回复
29楼
路过学习拿分走人言谢
回复
30楼
绝缘问题导致的么?
回复
31楼
施工不规范造成的
回复