本帖最后由 版专攻 于 2014-12-15 16:42 编辑 消规:8. 1 . 6 室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定: 1 室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1 根, 当竖管超过4 根时, 可关闭不相邻的2 根;2 每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。消规里已经没有单层建筑室内消火栓5个一分隔的说法。取消这个规定是更加合理了,保证任何一点不因为管道检修而无一股水柱保护。
消规:
8. 1 . 6 室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:
1 室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超 过1 根, 当竖管超过4 根时, 可关闭不相邻的2 根;
2 每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。
消规里已经没有单层建筑室内消火栓5个一分隔的说法。取消这个规定是更加合理了,保证任何一点不因为管道检修而无一股水柱保护。
面对消规8.1.6条,我们该如何布置单层建筑的消火栓?