面对《消规》,单层建筑消火栓阀门怎么布置?
造杯水
造杯水 Lv.12
2014年12月14日 21:52:02
只看楼主

本帖最后由 版专攻 于 2014-12-15 16:42 编辑 消规:8. 1 . 6 室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定: 1 室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1 根, 当竖管超过4 根时, 可关闭不相邻的2 根;2 每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。消规里已经没有单层建筑室内消火栓5个一分隔的说法。取消这个规定是更加合理了,保证任何一点不因为管道检修而无一股水柱保护。

本帖最后由 版专攻 于 2014-12-15 16:42 编辑

消规:
8. 1 . 6 室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:
1 室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超 过1 根, 当竖管超过4 根时, 可关闭不相邻的2 根;
2 每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。

消规里已经没有单层建筑室内消火栓5个一分隔的说法。取消这个规定是更加合理了,保证任何一点不因为管道检修而无一股水柱保护。

面对消规8.1.6条,我们该如何布置单层建筑的消火栓?


免费打赏
a25082508
2015年01月16日 11:24:11
22楼
这个跟建筑的形状有关系。如果是带状,可能得一栓一阀,如果是方型的,如仓库之类,可能二栓一阀就够了。要看具体情况而定,反正肯定比以前需要的阀多很多。
回复
yinhuixiayan2004
2015年01月16日 11:46:45
23楼
如果按规范这么考虑,干管上需要装很多阀门,这样也不是很安全,
横干管上局部装阀门,消火栓支管全部装阀门。
回复
qq_1411367832433
2015年01月17日 11:54:12
24楼
来学习一下
回复
阿德
2015年01月17日 16:08:08
25楼
我现在也遇到了这个阀门问题,被审图的提了,一个单层厂房,局部三层,消防管四周成环状,单层部分室内每一根立管设一阀门(原来设置在引入管上),环状管上每接出5个支管(消火栓)设一阀门,多层为三层,四根立管,四根立管引入处及屋顶上(两端)各设阀门,审图的意思,阀门还不够,检修室外环网时,关掉的立管数不符合规范。
回复
版专攻
2015年01月17日 17:19:07
26楼
阿德 发表于 2015-1-17 16:08 我现在也遇到了这个阀门问题,被审图的提了,一个单层厂房,局部三层,消防管四周成环状,单层部分室内每一 …能否把你的原理图发上来,看看
回复
阿德
2015年01月18日 10:27:55
27楼
本帖最后由 阿德 于 2015-1-18 18:52 编辑

图在单位,画个简图吧,审图的意思是检修多层处的环状管网要关闭四根立管,不符合规范
回复
daliu300
2015年01月18日 16:02:15
28楼
单层建筑我都是一个栓一个阀门
回复
青青子
2015年01月19日 15:07:42
30楼
根据实际情况,加分段阀门吧。
回复
慈悲
2015年01月19日 16:48:48
31楼
多多看看外省专家的技术讨论问答
回复
xujianweihao
2015年01月28日 20:44:55
32楼
学习了,谢谢