面对《消规》,单层建筑消火栓阀门怎么布置?
造杯水
造杯水 Lv.12
2014年12月14日 21:52:02
只看楼主

本帖最后由 版专攻 于 2014-12-15 16:42 编辑 消规:8. 1 . 6 室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定: 1 室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1 根, 当竖管超过4 根时, 可关闭不相邻的2 根;2 每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。消规里已经没有单层建筑室内消火栓5个一分隔的说法。取消这个规定是更加合理了,保证任何一点不因为管道检修而无一股水柱保护。

本帖最后由 版专攻 于 2014-12-15 16:42 编辑

消规:
8. 1 . 6 室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:
1 室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超 过1 根, 当竖管超过4 根时, 可关闭不相邻的2 根;
2 每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。

消规里已经没有单层建筑室内消火栓5个一分隔的说法。取消这个规定是更加合理了,保证任何一点不因为管道检修而无一股水柱保护。

面对消规8.1.6条,我们该如何布置单层建筑的消火栓?


免费打赏
戏当生活
2015年01月30日 14:06:45
34楼
还是按原来的设置
回复
柳清风
2015年01月30日 15:55:41
35楼
多加了阀门,总归是过得可能性更大一些,呵呵!
回复
马戈
2015年02月25日 18:00:46
36楼
这个不太好回答
回复
lfy434
2015年10月08日 23:23:49
37楼
阿德 发表于 2015-1-18 10:27 图在单位,画个简图吧,审图的意思是检修多层处的环状管网要关闭四根立管,不符合规范这个问题还是很困扰的。不过,我觉得楼主的底层环网的阀门的确不太够。假设,四根“主”长立管的底部一根横管坏了。必须要关闭主横管上的2个总阀门,还有立管的4个控制阀门。这样,是不是意味着4根立管,就 不能从泵房供水了?
回复
tx
2015年10月18日 18:10:25
38楼
阿德 发表于 2015-1-18 10:27 图在单位,画个简图吧,审图的意思是检修多层处的环状管网要关闭四根立管,不符合规范在4根“主”长立管的底部干管上至少再设置1只阀门,就对了。环状管网阀门设置的基本原则应是:消防环状给水管道应采用阀门分成若干独立段。可惜,《消规》这句话只出现在室外管网,而在室内管网没有这句话。环状管网的供水可靠性高于枝状管网,应满足2点要求:⑴进水管不少于2条,⑵环状管网采用阀门分成若干独立段。
回复
co1431913278679
2015年10月19日 09:11:51
39楼
:handshake
回复
鸿太
2015年10月19日 09:23:29
40楼
阿德 发表于 2015-1-18 10:27 图在单位,画个简图吧,审图的意思是检修多层处的环状管网要关闭四根立管,不符合规范把多层部分的干管阀门移至1、2立管分支和3、4立管分支之间,就不用多增加阀门了。
回复
zt417129171
2015年12月17日 15:24:10
41楼
审图的要求每个接消火栓立管要做阀门,每两个立管要设置一组阀门合理吗
回复
chengluandi
2016年05月23日 15:23:50
42楼
对于这个,个人觉得按照:浙江省的消防技术规范操作指南里面第89条:“ 地下室、单层建筑的水平环网系统阀门设置应保证同一防火分区在检修时至少有 1 股水柱到达任何部位。”来操作比较合理
回复
爱做梦的小菇凉
2016年05月23日 17:53:03
43楼
谢楼主分享 学习了
回复