新消规7.4.7.1室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用位置, 怎么理解楼梯间、休息平台和前室、走道的关系?楼梯休息平台设置消火栓,前室还要设置吗?
新消规7.4.7.1室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用位置,
怎么理解楼梯间、休息平台和前室、走道的关系?
楼梯休息平台设置消火栓,前室还要设置吗?
2楼
1.消规,7.4.7条文解释相当清楚:消火栓应首先设置在楼梯间或其休息平台,其次消火栓可以设置在走道等消防队员易于接近的地方。
2.消防电梯前室必须设置消火栓,并可计入总数之内。
回复
3楼
版专攻 发表于 2014-12-15 11:05 1.消规,7.4.7条文解释相当清楚:消火栓应首先设置在楼梯间或其休息平台,其次消火栓可以设置在走道等消防队 …消防前室设置了消火栓可以满足要求了,那休息平台这些地方就不用设置了是吧!
回复
4楼
咖啡加点茶 发表于 2014-12-15 12:49 消防前室设置了消火栓可以满足要求了,那休息平台这些地方就不用设置了是吧!应该是的,如果设置一个满足规范的话
回复
5楼
满足了保护半径,普通前室就不需要设置。
回复
6楼
只要根据规范要求保护到就行了
回复