6000平米的幼儿园供配电应该选择低压进线还是高压进线?
zjudbh
zjudbh Lv.2
2014年12月15日 12:44:28
只看楼主

本帖最后由 zjudbh 于 2014-12-15 12:59 编辑 在下在做一个幼儿园的电气设计,一共6000平米左右,一平米按照90W用电量做,我选择进线方式是高压进线,设置变压器,可我师傅说最好是低压进线。一般这种情况大家都选择低压进线还是高压呀?

本帖最后由 zjudbh 于 2014-12-15 12:59 编辑

在下在做一个幼儿园的电气设计,一共6000平米左右,一平米按照90W用电量做,我选择进线方式是高压进线,设置变压器,可我师傅说最好是低压进线。一般这种情况大家都选择低压进线还是高压呀?
免费打赏
camida
2015年12月10日 21:41:44
2楼
见民规3.4.2 当用电设备总容量在250kW及以上或变压器容量在160kVA及以上时,宜以10(6)kV供电;当用电设备总容量在250kW以下或变压器容量在160kVA以下时,可由低压供电。
回复
云飘飘
2015年12月11日 07:49:57
3楼
需要设置变电所
回复
pll822
2015年12月11日 08:45:27
4楼
如果按你的计算6000*90=540kW 应该要独立变压器了
回复
electricity
2015年12月11日 09:00:45
5楼
您那个什么师傅啊,低压一样电死人
回复
ziguang000
2016年01月13日 20:11:50
7楼
同意2楼 有依据。你师傅的话甲方不一定信服
回复
zfhwlr
2016年01月13日 20:31:14
8楼
我觉得低压吧,6000平,设一变电站,多让费。
回复
liuchong_5hao
2016年01月18日 15:28:04
9楼
感觉90W每平米有点大了,40W每平米就可以了,40*6000=240kW,即可低压供,也可高压供电。
回复
liuchong_5hao
2016年01月18日 15:34:42
10楼
如果市政条件满足低压供电,就低压供电。如果没有低压供电条件,就采用高压,整个箱变得了。
回复
aquarius850205
2016年01月18日 17:24:43
11楼
liuchong_5hao 发表于 2016-1-18 15:34 如果市政条件满足低压供电,就低压供电。如果没有低压供电条件,就采用高压,整个箱变得了。:handshake
回复
苯笨
2016年01月18日 17:44:37
12楼
听师傅的没亏吃。

主要看附近有什么电源,收费是否能协商(比如,是别家的专线),供电距离等等?
中压进线需要装变压器,投资高,但供电可靠。
低压进线投资低,供电没中压可靠。

设计有时在规范为"宜"的情况下,就要看经验了。
回复

相关推荐

APP内打开