如题,江湖救急,请问下,高位消防水箱设置时,对于消防水箱的基础有无硬性规定?大家都做多高?翻阅相关规范及图集,均是宜,专业负责人说必须是高出完成地面800mm,我未查到相关依据,参照水规3.7.5第二条生活水箱箱底与水箱间地面净距,也是不宜小于800mm,均无不应条款,大家是如何考虑的?
如题,江湖救急,请问下,高位消防水箱设置时,对于消防水箱的基础有无硬性规定?大家都做多高?翻阅相关规范及图集,均是宜,专业负责人说必须是高出完成地面800mm,我未查到相关依据,参照水规3.7.5第二条生活水箱箱底与水箱间地面净距,也是不宜小于800mm,均无不应条款,大家是如何考虑的?
2楼
一般考虑距离屋面不小于800.
回复
3楼
一般都是有管道都是不小于800
回复
4楼
考虑水箱要安装泄水管,还有消防水箱出水管止回阀的开启压力,不小于0.8m的要求是必要的,当然,你一定要弄个小于0.6m,只要泄水管便于安装,止回阀开启压力能满足,也是可以的。
回复
5楼
版专攻 发表于 2014-12-17 08:46 考虑水箱要安装泄水管,还有消防水箱出水管止回阀的开启压力,不小于0.8m的要求是必要的,当然,你一定要弄 …哦,谢谢~受教了
回复
6楼
小草瑜 发表于 2014-12-17 08:32 一般都是有管道都是不小于800哦,谢谢~受教了,都是高手
回复
7楼
云飘飘 发表于 2014-12-17 05:51 一般考虑距离屋面不小于800.谢谢了,都是高手
回复
8楼
我们一般做到离地面500就可以。
回复
9楼
500,止回阀用那种0.003Mpa的
回复
10楼
shibushi1983 发表于 2014-12-17 09:35 500,止回阀用那种0.003Mpa的恩,我就是这么做的~谢谢
回复
11楼
支墩一般600高就行了,你做再高不照样还得有增压稳压设备,没必要做那么高,能走管子就行了~