如题,江湖救急,请问下,高位消防水箱设置时,对于消防水箱的基础有无硬性规定?大家都做多高?翻阅相关规范及图集,均是宜,专业负责人说必须是高出完成地面800mm,我未查到相关依据,参照水规3.7.5第二条生活水箱箱底与水箱间地面净距,也是不宜小于800mm,均无不应条款,大家是如何考虑的?
如题,江湖救急,请问下,高位消防水箱设置时,对于消防水箱的基础有无硬性规定?大家都做多高?翻阅相关规范及图集,均是宜,专业负责人说必须是高出完成地面800mm,我未查到相关依据,参照水规3.7.5第二条生活水箱箱底与水箱间地面净距,也是不宜小于800mm,均无不应条款,大家是如何考虑的?
12楼
规定是800mm,实际工程中多做到500mm
回复
13楼
浙江有个水箱图集,给的是,如果水箱底部走管道,按800考虑,无管道的按600考虑
回复
14楼
河北给排水 发表于 2014-12-17 09:50 恩,我就是这么做的~谢谢用低阻力型的单向阀是可以做到500的
回复
15楼
恩,我就是这么做的~谢谢
回复
16楼
zqshui 发表于 2014-12-17 14:40 用低阻力型的单向阀是可以做到500的低阻力型止回阀的开启压力是多少,目前为止没找着具体数据
回复
17楼
某日某月 发表于 2014-12-17 16:05 低阻力型止回阀的开启压力是多少,目前为止没找着具体数据国标图集上有,看到最小的要0.003MPa
回复
18楼
消防水箱最低水位,应满足屋顶消防水箱重力出流管上止回阀的打开压力及满足稳压泵的自灌淹没高度。影响到基础高度。
回复
19楼
河北给排水 发表于 2014-12-18 09:25 国标图集上有,看到最小的要0.003MPa多谢,找到了!
回复
20楼
水箱基础有没有规定必须使用什么材料
回复