2楼
好东西,学习了
回复
3楼
这个问题其实很简单。
实践中,大部分平屋面是建筑找坡的。做结构屋面板时,水道专业得在设计指定的位置预埋上刚性防水套管,然后择机安装雨水立管。雨水立管伸出结构屋面要高一点,确保高出屋面完成面,并做好雨水管与套管之间的塞缝,确保不渗漏。等建筑的防水、保护、保温等各层做好,就可以会同土建专业确定具体的雨水斗安装高度,并将雨水管相应裁断。等建筑屋面完成面施工时,再配合着将87型雨水斗装上。
回复
4楼
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-17 15:17 编辑
1:如图所示的87式雨水斗预埋也需事先预埋防水套管吗?
2:“然后择机安装雨水立管。雨水立管伸出结构屋面要高一点,确保高出屋面完成面”一般屋面防水保温是什么时候开始施工的,与给排水立管安装时间差不多同步吗?你说确保高出屋面完成面是指结构屋面标高吗?
3:雨水立管管径是DE110的,我查询09S302图集87式雨水斗的短管有钢制和铸铁材质的都是100的,100的内径如何插进DE110外径的雨水管(塑料管讲外径,钢管讲内径),87式雨水斗与雨水管连接是承插式的吗?一般两者插入深度是多少的
回复
5楼
这个是虹吸排水的雨水斗吧?
回复
6楼
谢谢分享
回复
7楼
屋面雨水斗预埋高度的确不好处理,建议设计采用屋面雨水收集沟加雨水斗的排水形式就好办了;连接雨水斗立管采用不锈钢卡箍连接,铸铁管的外径和钢管的外径相差不大的可以连接。
回复
8楼
谢谢资料分享
回复
9楼
屋面必须预埋防水套管啊、
回复
10楼
09S302第9-13页,各种情况安装详图都有
回复
11楼
嗯,看过上面的讨论。。。。
回复