今天审图的时候,说没有油式变压器超温跳闸、开门跳闸系统图,小弟不懂,请指教
今天审图的时候,说没有油式变压器超温跳闸、开门跳闸系统图,小弟不懂,请指教
2楼
是从变压器引来的,接跳闸线圈就行了
回复
3楼
油变增设油温高跳闸是规范规定的。
开门跳闸好像是干变的规定,因为门一开,带电部分就突显在面前。
油变哪来的门要开?
回复
4楼
qx1470367056 发表于 2014-12-17 11:04 油变增设油温高跳闸是规范规定的。开门跳闸好像是干变的规定,因为门一开,带电部分就突显在面前。油变 …欧式箱变有网门
回复
5楼
从变压器引来的信号线,接到分闸回路中就行
回复
6楼
开门跳闸是指打开变压器室的网门就跳高压,高压负荷开关要选用手合电分的,把门开关的信号接到跳闸线圈上,就能实现这个功能,而且非常安全。
回复
7楼
图看不清!!!
回复
8楼
变压器超温做成报警可以吗
回复
9楼
学习再学习
回复
10楼
这个网门跳闸是变压器外壳的网门,请问一下就是如果是SVG预制舱的网门上放一个行程开关,那这个网门接点是接哪里啊?我开网门可以跳SVG舱前面的进线端的断路器吗?还是说只跳SVG内部的断路器?